地下室排水沟怎么做
死灬鬼
死灬鬼 Lv.7
2014年05月23日 16:05:56
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2014-5-24 10:26 编辑 谁能告诉我这个怎么施工

本帖最后由 csccbjs 于 2014-5-24 10:26 编辑

1.jpg 2.jpg

谁能告诉我这个怎么施工

1.jpg


2.jpg

免费打赏
xl86613107
2014年05月29日 13:31:26
12楼
很正常的图纸
不过看上面回答的人 是典型的没做过排水沟角钢的
若排水沟很短 可考虑浇筑混凝土时压入角钢(控制标高)
排水沟很长时需要在浇筑砼之前按设计标高固定角钢(底板上钻眼,钢筋与角钢固定)后面支模(或砖砌),在浇筑混凝土
最后看地下室什么用途与什么走向 可以根据情况取消角钢滴
回复
cao880502
2014年05月29日 16:26:59
13楼
这种做法只是比砖砌、再抹灰复杂那么一点点,做好槽钢定位就好
回复
攻城师49106
2014年05月29日 17:24:46
14楼
焊个埋件,把位置固定好就ok了。
回复
honye123
2014年05月29日 19:38:33
15楼
呵呵!不懂,不作评论,路过学习。。。
回复
酥饼梅子酒
2014年05月29日 19:53:27
16楼
角钢在模板山固定
回复
cqccq141242
2014年05月29日 20:18:03
17楼
本帖最后由 cqccq141242 于 2014-5-29 20:19 编辑

角钢后退平混凝土侧壁,即25变成40,15为0,沟壁抹灰时上口斜接角钢边,固定角钢考虑用小板凳铁,两边角钢之间加撑杆保证相对距离。当然,水篦子宽度尺寸要加大了。