散流器能比风管尺寸大吗?
hehailing4576
2014年05月23日 10:05:24
来自于中央空调
只看楼主

在毕业设计中,送风管尺寸为200*200的,而选的散流器却为400*400的,请问一下大家,工程中有这种情况吗,有什么样的缺点?设计中需不需要避免

在毕业设计中,送风管尺寸为200*200的,而选的散流器却为400*400的,请问一下大家,工程中有这种情况吗,有什么样的缺点?设计中需不需要避免
半日浮云
2014年05月23日 10:55:26
2楼
散流器比风管忙尺寸大很正常的了,设计只要满足出风量和风速就OK了
回复
kinglongbright
2014年05月23日 13:03:43
3楼
为啥会这样呢?支管风量和散流器风量一样,但一般支管风速比散流器风速要大啊,比如公建项目,支管风速3.0~4.5m/s,而散流器风速一般去2.5m/s,按照这个算下来的话,支管风速大,同等风量情况下,应该尺寸小啊
回复
hehailing4576
2014年05月23日 13:49:18
4楼
散流器风速小,所以尺寸大,支管风速大,所以尺寸小
回复
liwangy
2014年06月06日 08:49:00
5楼
kinglongbright 发表于 2014-5-23 13:03 为啥会这样呢?支管风量和散流器风量一样,但一般支管风速比散流器风速要大啊,比如公建项目,支管风速3.0~ …是啊,风管尺寸小,散流器尺寸大啊
回复
ck_nuaa
2014年06月06日 15:35:45
6楼
从设计角度讲是不合理的。400*400的散流器接管尺寸是280*280,这个尺寸大于风管尺寸,而为了确保接管处的阻力损失不会太大,一般设计上是不允许变径连接风管的。当然,实际安装时经常有这种问题发生。
回复
kinglongbright
2014年07月08日 09:46:53
7楼
liwangy 发表于 2014-6-6 08:49 是啊,风管尺寸小,散流器尺寸大啊我用天正暖通軟件佈置風管風口時,利用軟件的設備連管功能,這樣尺寸的風口和風管是可以自動連接的,加了個變徑,所以我覺得也應該是可以的
回复
漠之寻123
2016年12月23日 11:02:34
8楼
可以的吧的111