柱子超筋求指导调了N遍了不知调整方向联系QQ21368608
柱子超筋求指导调了N遍了不知调整方向联系QQ21368608
2楼
学习学习学习
回复
4楼
有高手给指点一下6度区地震安评的结果是7度0.1g,教学楼乙类建筑,地震作用是选7度0.1g还是选7度0.15g,抗震构造措施选7度还是选8度,抗震等级选三级还是二级
回复
5楼
框架结构超筋就是加截面
回复
6楼
a1059868473 发表于 2014-5-23 11:00 框架结构超筋就是加截面那可不一定,有的时候加截面不如减截面,节点核心区抗剪超限也加截面?加截面有时候浪费,还不合理,经济性一直我们结构工程师应该追求的目标之一
回复
7楼
柱子截面有点小啊,个人认为至少做到600*600
回复
8楼
不是柱子的问题,是梁截面太小了,框架梁宽一般不小于柱截面的一半,否则柱节点域抗剪肯定算不过去
回复
10楼
继续加大截面
回复
11楼
learn---ing···
回复
12楼
柱子不可以加大?
回复