水处理设备玻璃钢衬里的一般规定
chaobaixiaofei
2014年05月21日 14:22:05
来自于水处理
只看楼主

水处理设备玻璃钢衬里的一般规定1、玻璃钢衬里用各种材料应符合有关标准,并具有质量合格证,衬里厚度应符合设计的规定。  2、表层及层间允许最大气泡直径为5、mm,且每平方米内直径不大于5、mm的气泡不得超过3个。  3、贴衬应平整光滑,堆强层的凹凸部分的厚度不大于总厚度的2000.  4、表面不允许有深度超过0.、5、mm的裂纹。  5、色泽应均匀,耐蚀层不允许有返白区,增强层返白区面积不得超过20cm.不允许有分层、脱层、纤维裸露、树脂结节、异物夹杂等。

水处理设备玻璃钢衬里的一般规定
1、玻璃钢衬里用各种材料应符合有关标准,并具有质量合格证,衬里厚度应符合设计的规定。
  2、表层及层间允许最大气泡直径为5、mm,且每平方米内直径不大于5、mm的气泡不得超过3个。
  3、贴衬应平整光滑,堆强层的凹凸部分的厚度不大于总厚度的2000.
  4、表面不允许有深度超过0.、5、mm的裂纹。
  5、色泽应均匀,耐蚀层不允许有返白区,增强层返白区面积不得超过20cm.不允许有分层、脱层、纤维裸露、树脂结节、异物夹杂等。
  6、当外观有超过规定时,应进行修补。同一部位的修补次数不得超过二次。如有大面积气泡或分层时,应把该处全部铲除,露出基层,重新进行贴衬,直至符合要求为止。
  7、对衬玻璃钢工件应逐件作常规固化检验。用棉花馥丙酮擦拭玻璃钢表面,以不粘挂棉花、棉花不变色为合格。
  8、每批产品抽查一台作巴柯尔硬度检查,测定方法按GB/T、3854进行,测点应在不同部位,取不少于10个点,巴柯尔硬度值应不低于40.
  9、水处理设备玻璃钢衬里层必须100%用电火花检测仪进行检查,不得有漏电现象。
 