我单位的两顶PGL柜相继出现自动重合闸的故障,若强行按住分闸按钮,则重合一次后分断,再按合闸按钮不起作用,需手动合闸,请问是什么原因?如何解决?
我单位的两顶PGL柜相继出现自动重合闸的故障,若强行按住分闸按钮,则重合一次后分断,再按合闸按钮不起作用,需手动合闸,请问是什么原因?如何解决?
2楼
学习中
回复
3楼
和PGL柜没关系,你的开关重合闸回路有问题了,您查一下二次接线吧
回复
4楼
可能我没说清楚,柜子是PGL,用漏电脉冲继电器控制一个万能短路器,柜面有一个合闸按钮,一个分闸按钮,一个刀开手柄,
现在的问题是:本身没有重合闸功能(也不允许),可现在跳闸后,自己会合上,若长按分闸按钮分闸后,在按合闸按钮又不起作用,需操作万能短路器的手柄才能分闸!
回复
5楼
不是没有重合闸功能,可能跟你的脉冲继电器有关系,一般的控制的交流接触器都存在这样的重合闸功能,不知你的线路是怎么样的?
回复
6楼
脉冲继电器有重合闸功能,但它重合后,万能断路器不会合闸,需按合闸按钮,或操作手柄。现在只要脉冲继电器一合,万能断路器就自己合上去了。
回复