变频离心机与喘振
chalewen
chalewen Lv.8
2014年05月20日 12:48:59
来自于中央空调
只看楼主

离心冷水机喘振不可避免。现在很多厂家都推出了变频离心式冷水机组,对种变频机组看到有两种说法:1)变频离心式冷水机组是有利于缓解喘振,扩大机组运行范围;2)离心机不适合用变频技术,变频会使喘振更易发生。两种说法相反,不知道这有没有对机组比较了解的高手,解释下哪个对。

离心冷水机喘振不可避免。现在很多厂家都推出了变频离心式冷水机组,对种变频机组看到有两种说法:1)变频离心式冷水机组是有利于缓解喘振,扩大机组运行范围;2)离心机不适合用变频技术,变频会使喘振更易发生。两种说法相反,不知道这有没有对机组比较了解的高手,解释下哪个对。
免费打赏
qq_1400161352369
2014年05月20日 13:08:53
2楼
紧贴喘振曲线,永远避免喘振
回复
luolanguang
2014年05月21日 11:05:44
3楼
见过变频离心机降膜式蒸发器在低载时很容易喘,也见过满液式的在25Hz运行很平稳,可能跟工况有关
回复
zgh65
2014年05月29日 17:51:23
4楼
很复杂,有的品牌能做到,有的做不到。
三菱重工日本产的离心机组,变频的可以10%复合以上不喘振
回复
czxhello
2014年07月07日 09:20:11
5楼
不错~~~~~~~~~~~~~~
回复
f113254
2014年07月07日 10:03:04
6楼
低载时很容易喘振
回复
风晓得2018
2014年07月13日 00:40:02
7楼
离心式冷水机组的“喘振”与“防喘”调节
看出在离心压缩机的工作区,当压比减小25% 时,流量增加将近1倍左右。如此大的流量变化, 原机组的叶轮、扩压器等流道设计必然会对流量的增加产生阻塞,从而使流量无法达到机组所需的额定值,机组的性能也会受到一定影响。当冷水制冷机组在运行时,由于运行工况条件的变化从而导致制冷剂流量的减少,有可能使制冷机组的工作点接近于压缩机的“喘振”临界点,这会影响到机组运转时的安全可靠性,这时就需要在制冷机组设计时必需考虑到“防喘”控制的工作。

离心式冷水制冷机组在运行时一旦进入了喘振情况, 这时要立即采取调节措施,可以采取“降低出口压力”或者“增加入口流量”的措施。影响“喘振”的两大因素是负荷和压力比,当负荷很小,小到某一个极限值时,便会发生“喘振”现象,或者当压力比很大,大到某一极限值时,也会发生“喘振”现象。一般我们会在控制系统中设立“安全工作区”,当制冷机组运转工作点接近于临界区域时,可以调整流量或者压力,使制冷机组的工作点远离运行临界区域,来保护机器。