大神求助,多层建筑局部地下室,PKPM怎么建模?
甲方卧底
甲方卧底 Lv.12
2014年05月20日 10:25:23
只看楼主

(1)9度区,有没有那条规范规定不能搞这种。可以推翻建筑的。(2)如果可以在pkpm中建模的计算的话,怎么操作才最合理最符合实际情况。c轴线的钢筋混凝土怎么才能考虑到侧向土坡传下来的力。(3)地基承载力220Kpa,土坡不能挖掉,注定建筑物两边标高相差一层楼。。

(1)9度区,有没有那条规范规定不能搞这种。可以推翻建筑的。
(2)如果可以在pkpm中建模的计算的话,怎么操作才最合理最符合实际情况。c轴线的钢筋混凝土怎么才能考虑到侧向土坡传下来的力。
(3)地基承载力220Kpa,土坡不能挖掉,注定建筑物两边标高相差一层楼。。

QQ图片20140520101604.jpg


QQ图片20140520101632.jpg

免费打赏
gdtop
2015年10月13日 11:15:17
22楼
也遇见了这样的问题 过来学习一下
回复
q450195
2015年10月13日 13:04:34
23楼
没遇到过,学习了
回复
阿猫24
2015年10月14日 15:20:41
24楼
很好的资料
回复
江爱贞
2015年11月15日 15:38:57
25楼
不错诶 好资料
回复
a1021_
2015年11月16日 09:57:08
26楼
讲地下室按剪力墙建进去后,框架结构结果查看中最大位移与平均位移比值大于1.5怎么办?一层分担的剪力比例超限怎么办?

lei6553529:有结局了位移比大于1.5的问题了吗?

回复
攻城师3404
2015年11月16日 10:27:24
27楼
像大神学习!
回复
友862977
2016年04月12日 16:53:59
28楼
像大神学习!
回复
玩疯了
2016年04月22日 09:43:44
29楼
这种建筑看起来就比较蛋疼
回复
小马过河weibo
2016年07月20日 08:25:39
30楼
同疑问,支支招
回复
bukuren
2016年07月20日 11:39:38
31楼
改改吧,应该行啊
回复