地铁变电所直流开关柜问题
zwz120287
zwz120287 Lv.4
2014年05月17日 20:05:12
只看楼主

请问大师们,地铁变电所里的直流开关柜为何要绝缘安装?是和框架保护有关系吗?帮忙解释解释,多谢!

请问大师们,地铁变电所里的直流开关柜为何要绝缘安装?是和框架保护有关系吗?帮忙解释解释,多谢!
免费打赏
changming0809
2014年05月17日 21:17:53
2楼
防止发生短路故障,基本上就两种:1、正极对负极短路 2、正极对大地短路 所以就绝缘安装,就是跟框架保护有关系
回复
qq_1398519000138
2014年05月17日 21:30:01
3楼
防止正极和大地短路
正极对外壳放电,外壳经分流器或者继电器与大地相连,当外壳对地电流大过整定值时连跳所有直流开关及中压开关
回复
liyongjing12
2014年05月18日 08:16:36
4楼
changming0809 发表于 2014-5-17 21:17 防止发生短路故障,基本上就两种:1、正极对负极短路 2、正极对大地短路 所以就绝缘安装,就是跟框架保护有 …高手呀!学习了
回复
zwz120287
2014年05月18日 22:23:55
5楼
changming0809 发表于 2014-5-17 21:17 防止发生短路故障,基本上就两种:1、正极对负极短路 2、正极对大地短路 所以就绝缘安装,就是跟框架保护有 …我看设备里正极母排和负极母排间有个避雷器,应该也是防止正负短路的吗?
回复

相关推荐