染毒区内外风管厚度应该是多少?
20023559
20023559 Lv.2
2014年05月16日 16:35:13
来自于通风排烟
只看楼主

人防有滤毒室(图上左上角),图纸说明如下:“设置在染毒区的进排风管应用3毫米厚的钢板焊接。人防单独的通风管采用 1毫米厚的镀锌钢板制作,其它通风管与此相同。风管与设备间的连接法兰衬以橡胶垫圈密封。风管和钢制支吊架均按国家有关规范作除锈、内外表面刷红丹防锈漆二道,外表面刷灰色调和漆二道。” 问题: 1、滤毒室内、外风管厚度该是多少?我按滤毒室内3mm厚,滤毒室外1mm厚设置风管厚度对吗?还是应该从滤毒室引出的风管,这一个回路都是3mm厚的?北京定额3mm厚人防风管都是圆管,没有矩形管,从滤毒室引出的风管有矩形的,如果整个回路都按3mm考虑,矩形管就没合适的定额套了。

人防有滤毒室(图上左上角),图纸说明如下:“设置在染毒区的进排风管应用3毫米厚的钢板焊接。人防单独的通风管采用 1毫米厚的镀锌钢板制作,其它通风管与此相同。风管与设备间的连接法兰衬以橡胶垫圈密封。风管和钢制支吊架均按国家有关规范作除锈、内外表面刷红丹防锈漆二道,外表面刷灰色调和漆二道。”
问题:
1、滤毒室内、外风管厚度该是多少?我按滤毒室内3mm厚,滤毒室外1mm厚设置风管厚度对吗?还是应该从滤毒室引出的风管,这一个回路都是3mm厚的?北京定额3mm厚人防风管都是圆管,没有矩形管,从滤毒室引出的风管有矩形的,如果整个回路都按3mm考虑,矩形管就没合适的定额套了。
2、3mm厚的风管是钢板制作的,1mm厚的风管是镀锌钢板制作的,镀锌风管还需要再刷漆吗?询问设计,设计居然说都刷漆。

QQ图片20140516155612.jpg

免费打赏
张光仁__水暖
2014年05月17日 00:02:59
2楼
防化规范有要求,技术设施有规定的,去看看。
回复
张光仁__水暖
2014年05月17日 00:04:03
3楼
你的人防风管不对,去看看密闭阀的规格...
回复
20023559
2014年05月21日 09:22:39
4楼
张光仁__水暖 发表于 2014-5-17 00:04 你的人防风管不对,去看看密闭阀的规格…我不是设计,我是做预算,对图纸有疑问
回复
半日浮云
2014年05月21日 10:39:33
5楼
风管厚道规范上有明确规定的,确定多大的尺寸用多厚的板材我记不太清楚,但矩型风管800宽的最少也是3-5mm了
回复
张光仁__水暖
2014年05月21日 11:03:03
6楼
人防和密闭阀门连接的风管用密闭阀的接管直径来标准,315 441 560 666 780 870
回复
hysh2013
2014年05月21日 18:36:52
7楼
20023559 发表于 2014-5-21 09:22 我不是设计,我是做预算,对图纸有疑问没有,呵呵