关于新火规的问题。
dominynana
dominynana Lv.9
2014年05月16日 14:46:16
只看楼主

在2013版《火灾自动报警系统设计规范》中第14页4.6.3中的1提到“在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。”这个任一侧是指卷帘左边或右边只要有一面放2只感温探测器就可以,还是卷帘的左右两侧都要放2只,就是一共放4只感温火灾探测器的意思?

在2013版《火灾自动报警系统设计规范》中第14页4.6.3中的1提到“在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。”这个任一侧是指卷帘左边 右边只要有一面放2只感温探测器就可以,还是卷帘的 左右两侧都要放2只,就是一共放4只感温火灾探测器的意思?
免费打赏
dianqipanli
2014年05月16日 18:34:53
2楼
任一侧,应该是任何一侧吧?

老的《火灾自动报警系统设计规范》
6.3.8
消防控制设备对防火卷帘的控制,应符合下列要求:
6.3.1.疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器组及其警报装置,且两侧应设置手动控制按钮;
《民用建筑电气设计规范》
13.4.5
1
1)疏散通道或防火分隔的电动防火卷帘两侧,宜设置专用的感烟及感温探测器组、警报装置及手动控制按钮,并应有防误操作措施;
回复
lugangsijia_9
2014年11月11日 17:12:31
3楼
本帖最后由 lugangsijia_9 于 2014-11-11 17:13 编辑

疏散通道上安装的防火卷帘,两侧都安装
回复
jzg开心一百
2014年11月12日 13:27:22
4楼
学习一下得了
回复

相关推荐

APP内打开