室外消防用水量大于25L/s 的其它公共建筑
gzbxdesign2
2014年05月16日 06:26:24
只看楼主

建规11.1.111.1.1 建筑物、储罐(区)、堆场的消防用电设备,其电源应符合下列规定:1 除粮食仓库及粮食筒仓工作塔外,建筑高度大于50m 的乙、丙类厂房和丙类仓库的消防用电应按一级负荷供电;2 下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:1)室外消防用水量大于30L/s 的工厂、仓库;2)室外消防用水量大于35L/s 的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区);

建规 11.1.1
11.1.1 建筑物、储罐(区)、堆场的消防用电设备,其电源应符合下列规定:
1 除粮食仓库及粮食筒仓工作塔外,建筑高度大于50m 的乙、丙类厂房和丙类仓库的消防用电应按一级负荷供电;
2 下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:

1)室外消防用水量大于30L/s 的工厂、仓库;
2)室外消防用水量大于35L/s 的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区);
3)座位数超过1500 个的电影院、剧院,座位数超过3000 个的体育馆、任一层建筑面积大于3000m
2 的商店、展览建筑、省(市)级及以上的广播电视楼、电信楼和财贸金融楼,室外消防用水量大于25L/s 的其它公共建筑;


室外用水量就是25L/S的多层办公楼,我说其消防用电达不到二级负荷,朋友说25L/S也得按二级负荷
大家怎么说?
免费打赏
shifei821
2015年01月05日 11:07:28
2楼

按理说是用NH的,但是我们这里有时候NH和ZR的混用了
回复
zhy8340
2017年08月17日 10:16:30
3楼
室外用水量就是25L/S的多层办公楼,其消防用电达不到二级负荷,属于三级,你朋友说的不对
回复
gol_123
2018年03月20日 10:53:17
4楼

三级负荷,可按照二级负荷实施。