施工现场照片大家找茬
宝贝佳林
宝贝佳林 Lv.13
2014年05月15日 09:45:11
只看楼主

跟大家分享一下,一些施工中经常出现的问题。还有一些容易被忽视的大家来找一下。

跟大家分享一下,一些施工中经常出现的问题。还有一些容易被忽视的大家来找一下。

ALIM4852.JPG


ALIM4778.JPG


ALIM4817.JPG


ALIM5741.JPG


ALIM5752.JPG


ALIM5770.JPG


ALIM5773.JPG

免费打赏
yydwfll
2014年05月26日 08:45:02
13楼
是不是还没干完呢,感觉很乱?压力表还有横着装的?
回复
raincst
2014年05月30日 09:23:19
14楼
保温棉开裂 应该加以修复
回复
七豆戈
2014年06月12日 14:57:31
15楼
gsfdot 发表于 2014-5-21 11:19 还有第五张水泵出水管上怎么没见止回阀啊?一个泵可不做止回阀
回复
oyyishan
2014年06月12日 16:49:40
16楼
第二张阀组没有支架,第三张蝶阀与过滤器间没有短管
回复
zqyszd
2014年06月16日 10:22:59
17楼
第一张:出风管道弯头角度过小,影响出风风量!冷凝水排水不用存水弯的!
回复
高衙内
2014年06月17日 08:24:55
18楼
七豆戈 发表于 2014-6-12 14:57 一个泵可不做止回阀手册或设计规范上有规定?没碰到过啊
回复
toumingweixiao000
2014年07月28日 13:15:12
19楼
嗯,那就来找点茬吧。
第二张照片,稳压罐和管道系统连接的地方,宜设一个手动阀门以便于检修。这里实际做的情况来看,螺栓过长,且法兰看起来比设备自带法兰偏薄偏小,应该是非标法兰
第三张照片,电子水处理仪两端的管道法兰是非标的,其右端法兰的螺栓方向反了,且螺栓过长
第四张照片的毛病有点多啊:1、泵和过滤器的法兰是标准的,而橡胶接头的法兰是非标的,过滤器上游法兰也是非标的;2、对夹式蝶阀的法兰明显过长;3、镀锌钢管不同口径之间用的大小头,其外径与镀锌管外径不一致,明显可以看到焊缝错边量超标;4、镀锌钢管的挖眼三通的焊缝与钢管环焊缝之间距离过小,目测未达到50mm净距;5、考虑到橡胶软接头不能作为受力结构,于是过滤器的那一段管就成了类似悬挑梁的受力状态,这是不妥当的,宜增设支架
回复
gwh425968383
2014年07月29日 00:28:46
20楼
水泵出口处没有安装单向阀?
回复
metroengineer
2014年07月30日 09:40:06
21楼
长知识了,接触比较少
回复
wenqiang023
2014年07月30日 11:14:13
22楼
第五张的压力表目测没有装表弯呀!第六张的风口位置正好是法兰,第七张管道开风口的方式会造成管道截面积不足啊!
回复

相关推荐