跟大家分享一下,一些施工中经常出现的问题。还有一些容易被忽视的大家来找一下。
跟大家分享一下,一些施工中经常出现的问题。还有一些容易被忽视的大家来找一下。
3楼
1:第二张照片电接点压力表前没有安装表阀,
2:第五张照片压力表应该立起来安装,便于操作工观察压力。
回复
4楼
第五张照片管道泵后面电线零乱并且应安装线管。
回复
5楼
安装公司的,还没毕业工作,大学生表示看不懂额
回复
6楼
第一张图片风机盘管冷凝水不必要做存水弯了,目测帆布接头材料耐火性有问题;
第二张定压罐出水管应安装阀门;
第三张阀门之间应安装短管,软接头处应安装独立支架,镀锌钢管做焊接,螺栓过长;
回复
7楼
第一张冷凝水千万不能设置存水弯,存水弯使冷凝水无法全部排放,易产生军团菌。
回复
8楼
第五张的水泵为啥不备用了?
回复
9楼
第一张的回风帆布太长,这样安装没有风下来,风机盘管冷凝水安装存水弯会溢水
回复
10楼
还有第五张水泵出水管上怎么没见止回阀啊?
回复
11楼
紫安娜 发表于 2014-5-15 10:24 这张很明显嘛非常好谢谢
回复
12楼
学习了真的很值得学习
回复