大家帮忙看看这个暖气片系统有没有问题
qetuo654321
2014年05月15日 01:27:41
来自于采暖供热
只看楼主

本帖最后由 qetuo654321 于 2014-5-15 01:37 编辑 准备装修,在南方,采暖面积130多点,现在暖通公司设计的方案是章鱼式的,采用暖气片:壁挂炉:28KW回路数:10路分集水器:两个,每个5路主管是25的,分管为16的我现在想知道的是:1、章鱼式和并联同程哪种方式好些,章鱼式说的是埋在地下的管子是没有接头的整管,安全些?并联同程的方式不同距离的散热片会不会有温差?

本帖最后由 qetuo654321 于 2014-5-15 01:37 编辑

准备装修,在南方,采暖面积130多点,现在暖通公司设计的方案是章鱼式的,采用暖气片:
壁挂炉:28KW
回路数:10路
分集水器:两个,每个5路
主管是25的,分管为16的

我现在想知道的是:
1、章鱼式和并联同程哪种方式好些,章鱼式说的是埋在地下的管子是没有接头的整管,安全些?并联同程的方式不同距离的散热片会不会有温差?
2,、主管25的能带动10个16的分管吗(虽然10路同时开的几率不大,但也有这种可能)
3、离分集水器距离不同的散热片会不会有明显的温差

另外,炉子用的德国wolf,管道:德国的欧文托普,散热片为德国的HM
这些品牌如何是不是德国的主流品牌?

谢谢了!因为以前没有接触过地暖,比较疑惑。
免费打赏
jyh060552
2014年05月15日 23:45:01
2楼
为什么不用水平单管串联系统呢?什么叫章鱼式?路子也太野了吧?
回复
qetuo654321
2014年05月16日 00:26:27
3楼
jyh060552 发表于 2014-5-15 23:45 为什么不用水平单管串联系统呢?什么叫章鱼式?路子也太野了吧?串联现在很少用了吧,暖通公司考察下来要么用并联同程,要么用章鱼式(用分集水器)
回复
qetuo654321
2014年05月16日 19:01:20
4楼
不要沉了!!!!!!!!!!
回复
qetuo654321
2014年05月17日 10:59:37
6楼
5544879 发表于 2014-5-16 23:56 单管串联是北方集中供暖的做法,这样系统阻力太大,壁挂炉采暖里锅炉只一个RS15/6或者15/5的泵,根本循环 …谢谢你专业的分析,所用品牌没有太大问题就行,现在基本就采用章鱼式算了
回复
jyhimpossible
2014年05月18日 13:23:26
7楼
谢谢分享!
回复
结构很好
2014年05月22日 10:35:06
8楼

哈哈!很好。值得学习
回复
小叶
2014年05月25日 21:23:41
9楼
WOLF只有两用炉没有系统锅炉,一年全国的销量也不是太大,产品线还不是很全建议还是采用菲斯曼、威能、博世等品牌。
回复
shangxianwei
2014年05月26日 08:47:23
10楼
我只是来看一下评论,在这个查水表很平凡的时间,不敢发表自己的看法,只能看那些勇敢的人的意见。
回复
qetuo654321
2014年05月26日 13:25:59
11楼
小叶 发表于 2014-5-25 21:23 WOLF只有两用炉没有系统锅炉,一年全国的销量也不是太大,产品线还不是很全建议还是采用菲斯曼、威能、博世 …谢谢!我再考虑一下!!!!!!