厦门地区 怎么两步两跨连墙件扣件抗滑承载力验算通不过
zhr524520
zhr524520 Lv.3
2014年05月14日 21:04:09
只看楼主

每根连墙件的覆盖面积才10.8平方米就算不过去,是哪里取值有问题?请纠正,万分感谢! 请指教,谢谢! 二、荷载设计 脚手板类型 冲压钢脚手板




每根连墙件的覆盖面积才10.8平方米就算不过去,是哪里取值有问题?请纠正,万分感谢!
请指教,谢谢!


二、荷载设计









脚手板类型
冲压钢脚手板
脚手板自重标准值Gkjb(kN/m2)
0.3
脚手板铺设方式
1步1设
密目式安全立网自重标准值Gkmw(kN/m2)
0.01
挡脚板类型
木挡脚板
栏杆与挡脚板自重标准值Gkdb(kN/m)
0.17
挡脚板铺设方式
3步1设
每米立杆承受结构自重标准值gk(kN/m)
0.126
装修脚手架作业层数nzj
2
装修脚手架荷载标准值Gkzj(kN/m2)
2
地区
福建厦门市
安全网设置
全封闭
基本风压ω0(kN/m2)
0.5
风荷载体型系数μs
1.13
风压高度变化系数μz(连墙件、单立杆稳定性)
1.957,1.79
风荷载标准值ωk(kN/m2)(连墙件、单立杆稳定性)
1.106,1.011

μs =1.3*0.87=1.13(按照满挂安全网、背靠建筑物:框架)
九、连墙件承载力验算










连墙件布置方式
两步两跨
连墙件连接方式
扣件连接
连墙件约束脚手架平面外变形轴向力N0(kN)
3
连墙件计算长度l0(mm)
600
连墙件截面类型
钢管
连墙件型号
Ф48×3
连墙件截面面积Ac(mm2)
424
连墙件截面回转半径i(mm)
15.9
连墙件抗压强度设计值[f](N/mm2)
205
连墙件与扣件连接方式
双扣件
扣件抗滑移折减系数
0.9


Nlw=1.4×ωk×2×h×2×la=1.4×1.106×2×1.8×2×1.5=16.723kN
长细比λ=l0/i=600/15.9=37.736,查《规范》表A.0.6得,φ=0.896
(Nlw+N0)/(φAc)=(16.723+3)×103/(0.896×424)=51.916N/mm2≤0.85×[f]=0.85 ×205N/mm2=174.25N/mm2
满足要求!
扣件抗滑承载力验算:
Nlw+N0=16.723+3=19.723kN>0.9×12=10.8kN
不满足要求,增设连墙件!

相关推荐

APP内打开