每根连墙件的覆盖面积才10.8平方米就算不过去,是哪里取值有问题?请纠正,万分感谢! 请指教,谢谢! 二、荷载设计 脚手板类型 冲压钢脚手板
每根连墙件的覆盖面积才10.8平方米就算不过去,是哪里取值有问题?请纠正,万分感谢! |
请指教,谢谢!
二、荷载设计
二、荷载设计
脚手板类型
|
冲压钢脚手板
|
脚手板自重标准值Gkjb(kN/m2)
|
0.3
|
脚手板铺设方式
|
1步1设
|
密目式安全立网自重标准值Gkmw(kN/m2)
|
0.01
|
挡脚板类型
|
木挡脚板
|
栏杆与挡脚板自重标准值Gkdb(kN/m)
|
0.17
|
挡脚板铺设方式
|
3步1设
|
每米立杆承受结构自重标准值gk(kN/m)
|
0.126
|
装修脚手架作业层数nzj
|
2
|
装修脚手架荷载标准值Gkzj(kN/m2)
|
2
|
地区
|
福建厦门市
|
安全网设置
|
全封闭
|
基本风压ω0(kN/m2)
|
0.5
|
风荷载体型系数μs
|
1.13
|
风压高度变化系数μz(连墙件、单立杆稳定性)
|
1.957,1.79
|
风荷载标准值ωk(kN/m2)(连墙件、单立杆稳定性)
|
1.106,1.011
|
μs =1.3*0.87=1.13(按照满挂安全网、背靠建筑物:框架)
九、连墙件承载力验算
连墙件布置方式
|
两步两跨
|
连墙件连接方式
|
扣件连接
|
连墙件约束脚手架平面外变形轴向力N0(kN)
|
3
|
连墙件计算长度l0(mm)
|
600
|
连墙件截面类型
|
钢管
|
连墙件型号
|
Ф48×3
|
连墙件截面面积Ac(mm2)
|
424
|
连墙件截面回转半径i(mm)
|
15.9
|
连墙件抗压强度设计值[f](N/mm2)
|
205
|
连墙件与扣件连接方式
|
双扣件
|
扣件抗滑移折减系数
|
0.9
|
Nlw=1.4×ωk×2×h×2×la=1.4×1.106×2×1.8×2×1.5=16.723kN
长细比λ=l0/i=600/15.9=37.736,查《规范》表A.0.6得,φ=0.896
(Nlw+N0)/(φAc)=(16.723+3)×103/(0.896×424)=51.916N/mm2≤0.85×[f]=0.85 ×205N/mm2=174.25N/mm2
满足要求!
扣件抗滑承载力验算:
Nlw+N0=16.723+3=19.723kN>0.9×12=10.8kN
不满足要求,增设连墙件!