我正在测试一个小型空调机组,所有部件都安装在一个机柜内。空调出风口在顶部如图位置,出风口装了消音钣金,柜子内部都贴了消音棉,但是开机后,风机部分还是噪声很大,有什么方法能把风机造成的噪声降下来?求支招。
我正在测试一个小型空调机组,所有部件都安装在一个机柜内。空调出风口在顶部如图位置,出风口装了消音钣金,柜子内部都贴了消音棉,但是开机后,风机部分还是噪声很大,有什么方法能把风机造成的噪声降下来?求支招。
2楼
请先确定是风声还是机械声
回复
3楼
如确是风声请考虑增加出风口面积,增加消音部厚度。
回复
4楼
如还不行可能只有沿长出风段并消声了
回复
5楼
从图上看风机出风口是弯头,能改为消音箱(静压)吗!
回复
6楼
改造后的情况也望在此说一下。
回复
7楼
同意楼上的意见,重点查明噪声的源头,增加消声静压箱是少不的了。
回复
8楼
我试试增加静音箱,有结果了告诉大家,顺便问下,机械噪声有好办法解决吗?电机理论噪声59分贝,加上风机噪声的话已经很大了,希望能解决
回复
9楼
电机本身的质量是核心,另外风机组装的材料及结构件的紧密程度都是噪声产生的根源
回复
10楼
检查一下风机及电机机械方面电机减震,空调箱整体的减震有没有做好,皮带有没有调平等
风管方面主要是测量一下空调箱出风口风俗,在出口增加一个消音静压箱看看
回复
11楼
参与学习,顶一下。
回复