工厂照明设计探讨
panyun_1981
2014年05月14日 14:51:38
只看楼主

本帖最后由 panyun_1981 于 2014-5-14 14:53 编辑 请教工厂室外照明问题 按照国家新的强制标准,安全性能较差的“0类”灯具将退出市场。 是不是意味着,室外照明都得采用L+N+PE线三芯电线连接配电系统均为TN-C系统,看看如下两种照明设计有无问题,图1.图2

本帖最后由 panyun_1981 于 2014-5-14 14:53 编辑

请教工厂室外照明问题
按照国家新的强制标准,安全性能较差的“0类”灯具将退出市场。
是不是意味着,室外照明都得采用L+N+PE线三芯电线连接
配电系统均为TN-C系统,看看如下两种照明设计有无问题,
图1. QQ图片20140514144908.jpg

图2 QQ图片20140514145132.jpg


QQ图片20140514144908.jpg


QQ图片20140514145132.jpg

免费打赏
临阁看风
2014年05月14日 14:54:22
2楼
现在设计,我一般室内照明都给加上接地保护
回复
panyun_1981
2014年05月14日 15:11:00
3楼
freakly 发表于 2014-5-14 14:54 现在设计,我一般室内照明都给加上接地保护单独加一路PE线?
回复
临阁看风
2014年05月14日 15:15:21
4楼
panyun_1981 发表于 2014-5-14 15:11 单独加一路PE线?是的,规避审图意见,后期的时候根据实际需要取消
回复

相关推荐