供水干管为DN40是否可行?
bryanak
bryanak Lv.2
2007年10月01日 12:31:08
只看楼主

20个房间的办公楼、20个房间的宿舍,供水管线为DN40是否可行?市政供水干线。

20个房间的办公楼、20个房间的宿舍,供水管线为DN40是否可行?市政供水干线。
owens
2007年10月02日 07:10:41
2楼
根据卫生器具布置情况,计算设计秒流量,初步选择管径,计算管道阻力,根据已有水压,复核最不利点水压是否满足,确定管径。
凭感觉,DN40管道小了。
回复
pass40ji
2007年10月02日 10:54:33
3楼
肯定少了撒,这么多用水的,还有个集体宿舍 65的也不奇怪
回复
赵客缦胡缨
2007年10月02日 15:29:18
4楼
呵呵,我做的一个项目一期员工宿舍住6800人(12层,其中十层每层八十五个宿舍,每个宿舍八个人),用水干管要上DN250,现在市政管道才DN200!
最郁闷的是,二期还有四幢一模一样的宿舍楼,怎么办?..........
回复
owens
2007年10月03日 07:38:03
5楼

设水池、水泵做二次加压供水系统。
回复
赵客缦胡缨
2007年10月03日 11:36:47
6楼
已经尽量增加地下水池和屋顶水箱体积了

地下水池两个120T的,屋顶四个50T的

但是时最高用水量高至141t/h(还是按 200L/D人 算的/我们设计院做南方工程时本来多数采用300),所以很头痛的说



回复
寒冬
2007年10月03日 12:00:30
7楼
供水干管为DN40小,肯定是小,我建议楼主还是好好计算计算吧!
回复
yzyzlyp
2007年10月03日 14:19:33
8楼
按《建筑给排水设计规范》相关公式计算,本人感觉小了!
回复
qiuyuanbin
2007年10月03日 15:59:53
9楼
楼主有点儿懒呀,出了个问题让大家帮你算。开个玩笑:)
根据卫生器具布置情况,计算设计秒流量,初步选择管径,计算管道阻力,根据已有水压,复核最不利点水压是否满足,确定管径。
有多少用水点你自己最清楚了,好好算算呗
回复
jlcc168
2007年10月03日 17:34:45
10楼
我认为这样的干管小了,具体的你计算下啊
回复
lushuier
2007年10月03日 20:45:28
11楼
我也认为小了
回复

相关推荐

APP内打开