R407机组注意的问题
wukido
wukido Lv.2
2004年11月26日 21:39:53
来自于中央空调
只看楼主

无内容!

无内容!
christie_ps
2004年11月27日 12:09:58
2楼
用R407c的机组我觉得最重要是主义泄漏问题,因为该工质极易泄漏!
回复
tomgjg
2004年12月01日 19:12:41
3楼
请问打多少公斤压力呀
回复
lxh6188819
2005年01月23日 16:31:57
4楼
R-407C是非共沸制冷剂,最要注意的是冲注时不能以气态状态冲注,以免成分发生变化!当然泄露无论对采用什么制冷剂都是要注意的常规问题!压力吗?看你机器的工况了,查饱和压力表啊,实在查不到,参照R22,相应蒸发压力比R22低4℃左右.
回复
qisongmlz
2006年10月26日 15:51:13
5楼
太受用了!
回复

相关推荐

APP内打开