供电系统为TN-C系统,进线总开关为ABB品牌,型号E1N1000 PR121/P-LSI,系统计算电流900A,用电设备最大的电机额定功率为45KW,无特殊设备。 不考虑上下级开关参数设定值。 请问此开关接地故障该如何整定?
供电系统为TN-C系统,进线总开关为ABB品牌,型号E1N1000 PR121/P-LSI,系统计算电流900A,用电设备最大的电机额定功率为45KW,无特殊设备。
不考虑上下级开关参数设定值。
请问此开关接地故障该如何整定?
2楼
ding:)..............
回复
3楼
TN-C系统现在已经不采用了,使用一定要注意。
回复
4楼
你没有接地电流计算参数,怎么整定呢?
回复
5楼
我先说一下,你这个框架断路器没有接地故障保护功能。如果要有此功能,型号应该是E1N1000 PR121/P-LSIG,其中G就是接地保护的意思。接地保护电流的大小在开关上是有范围可调的一般是0.2~1In,设定是可先按0.3In设定,具体保护值要在设备正常运行后实际测量后决定。开始时不宜设置过小,不然,三相不平衡电流会引起跳闸。
回复
6楼
开心老爸 发表于 2014-5-13 07:13 你没有接地电流计算参数,怎么整定呢?接地电流计算参数该如何计算?有没有类似计算案例?
回复
7楼
有道理。
:)
回复
8楼
好像用单独的零序保护更好一些
回复
9楼
直接高压出线开关0序保护
回复
10楼
00012231223
回复
11楼
为了安全起见,做一个接地故障检测也很有必要。
但就像楼上的说的,如果你的开关没有这个功能,可以加装一个零序互感器来检测相地漏电。
回复