求助多层钢结构厂房钢柱钢梁怎么连接能满足梁柱连接节点域刚度验算
zjjhdbfp
zjjhdbfp Lv.2
2014年05月12日 13:46:44
只看楼主

现在更新PKPM后门式钢架计算增加了梁柱连接节点域刚度验算不满足(CECS102:2002 2012版 第7.2.21条),程序自动加强的计算梁柱连接节点域刚度验算 R/(EIb/lb) = 13.6 < 25结构计算出来的设置斜加劲肋,结果一计算就是斜加劲肋宽度×厚度= 100×76mm加强后梁柱连接节点域刚度验算 R/(EIb/lb) = 25.0这么厚的加劲肋很不寻常内力设计值: 弯矩 M= 879.237 kN.m, 拉力 N= 0.000 kN 剪力 V= 437.560 kN

现在更新PKPM后门式钢架计算增加了
梁柱连接节点域刚度验算不满足(CECS102:2002 2012版 第7.2.21条),程序自动加强的计算
梁柱连接节点域刚度验算 R/(EIb/lb) = 13.6 < 25
结构计算出来的设置斜加劲肋,结果一计算就是
斜加劲肋宽度×厚度= 100×76mm
加强后梁柱连接节点域刚度验算 R/(EIb/lb) = 25.0
这么厚的加劲肋很不寻常
内力设计值: 弯矩 M= 879.237 kN.m, 拉力 N= 0.000 kN 剪力 V= 437.560 kN
钢柱H550X300X10X16
钢梁H750~950X260X8X12
有没有好的办法解决梁柱连接节点域刚度验算

免费打赏
cardina
2014年05月13日 23:28:04
2楼
改铰接,只有刚接才计算节点域
回复
kyleyim8871
2014年05月14日 09:09:40
3楼
不明白楼上说的改成铰接是什么意思。梁柱连接的地方改成铰接?那不成机构了。。。。
加斜板的计算通不过,可以改成做节点域补强。也就是把梁柱节点的地方的柱子腹板加厚。
加厚腹板比增设加劲肋的效果略好一些。比如,原柱子腹板厚 8 mm。加厚方法可以是加焊一块 8 mm 的加强板,也可以在节点域改用 16 mm 的腹板,施工过程都不比采用斜加劲肋复杂,而且斜加劲肋有端板内侧安装螺栓不便的缺点,加厚腹板比设置斜加劲肋似更有利。
回复
swpicheng
2015年05月21日 14:17:30
4楼
我也遇到这个问题啊!加劲板厚度太夸张!楼主怎么解决的?难道只有手动按规范计算?
回复

相关推荐

APP内打开