现在更新PKPM后门式钢架计算增加了梁柱连接节点域刚度验算不满足(CECS102:2002 2012版 第7.2.21条),程序自动加强的计算梁柱连接节点域刚度验算 R/(EIb/lb) = 13.6 < 25结构计算出来的设置斜加劲肋,结果一计算就是斜加劲肋宽度×厚度= 100×76mm加强后梁柱连接节点域刚度验算 R/(EIb/lb) = 25.0这么厚的加劲肋很不寻常内力设计值: 弯矩 M= 879.237 kN.m, 拉力 N= 0.000 kN 剪力 V= 437.560 kN
梁柱连接节点域刚度验算不满足(CECS102:2002 2012版 第7.2.21条),程序自动加强的计算
梁柱连接节点域刚度验算 R/(EIb/lb) = 13.6 < 25
结构计算出来的设置斜加劲肋,结果一计算就是
斜加劲肋宽度×厚度= 100×76mm
加强后梁柱连接节点域刚度验算 R/(EIb/lb) = 25.0
这么厚的加劲肋很不寻常
内力设计值: 弯矩 M= 879.237 kN.m, 拉力 N= 0.000 kN 剪力 V= 437.560 kN
钢柱H550X300X10X16
钢梁H750~950X260X8X12
有没有好的办法解决梁柱连接节点域刚度验算