TN系统中,MEB需要装在隔离开关的什么位置,前or后?
wunai925921
Lv.8
2014年05月12日 07:54:42
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
本帖最后由 wunai925921 于 2014-5-12 08:55 编辑 如题,TN-S系统,MEB的需要装在隔离开关的前面吗?防雷设计规范,P91,我没看懂是设置在什么地方啊?
本帖最后由 wunai925921 于 2014-5-12 08:55 编辑
如题,TN-S系统,MEB的需要装在隔离开关的前面吗?
防雷设计规范,P91,我没看懂是设置在什么地方啊?
免费打赏
iamcmh
2014年05月12日 09:07:44
2楼
PE接入MEB,难道你PE也进开关吗?
回复
wunai925921
2014年05月12日 09:18:21
3楼
iamcmh 发表于 2014-5-12 09:07 PE接入MEB,难道你PE也进开关吗?不接入啊,也就是说无论在前在后,都对啊
回复
wunai925921
2014年05月12日 09:19:14
4楼
wunai925921 发表于 2014-5-12 09:18 不接入啊,也就是说无论在前在后,都对啊隔离开关不断PE啊
回复
iamcmh
2014年05月12日 09:37:35
5楼
MEB位置跟隔离开关没关系。
回复
文羽
2014年05月13日 09:25:44
6楼
接电缆屏蔽的保护接地应该接在隔离开关的前面
回复
相关推荐
隔离开关基础培训教材 国网技术课件
供配电技术
2022-12-01 10:20:04
高压隔离开关、断路器、负荷开关的作用与区别!
电气工程原创版块
2022-11-24 11:04:02
高压隔离开关、断路器、负荷开关的作用与区别
建筑智能化
2022-11-23 09:14:28
隔离开关的安装要求及注意事项
继电保护
2022-11-14 12:53:17
隔离开关的位置信号怎么来的
继电保护
2022-11-11 09:51:53
中频炉隔离刀闸开关有哪些特点
工业自动化
2022-10-27 10:28:00
中频炉隔离开关的操作注意事项
供配电技术
2022-10-20 16:52:32
隔离开关检修及常见故障处理
电气工程原创版块
2022-10-20 15:55:40
负荷开关、隔离开关、真空断路器之间的区别是什么?都用在什么地方?
风力发电技术
2022-10-19 10:50:08
隔离开关结构、特点及基本要求
电气工程原创版块
2022-10-18 13:58:38
隔离开关的控制和闭锁电路
风力发电技术
2022-09-29 09:00:42
断路器与隔离开关的知识点
电气工程原创版块
2022-08-05 17:04:35
关于开关、隔离器、隔离开关、断路器的基本概念
断路器
2022-06-28 10:35:15
负荷开关、隔离开关、真空断路器三者的定义与区别
市政公用工程
2022-06-22 09:39:36
高压断路器和隔离开关有何区别?
电气资料库
2022-05-27 16:51:24
高压负荷开关、断路器、隔离开关,它们的作用与区别你了解吗??
电气资料库
2022-05-11 10:15:37
配电箱主进线用断路器还是隔离开关、负荷开关?
电气资料库
2022-04-24 14:43:59
隔离开关二次回路故障查排
供配电技术
2022-01-10 11:29:09
三分钟轻松学会分辨空气开关、隔离开关、断路器!
电气工程施工
2021-12-30 09:17:43
隔离开关、负荷开关、断路器三种开关之间的比较!
电气工程原创版块
2021-05-31 10:12:33
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开