除《建筑抗震设计规范》2010版4.2.1条和4.4.1条规定之外的建筑基础,在进行配筋计算时,是否需要考虑地震作用?比如剪力墙结构的桩基承台梁,配筋需要考虑地震作用吗?最近做了8度区的小高层,没有地下室,专控灌注桩,几乎墙下布桩,如果不考虑地震力,承台梁几乎全是构造配筋,但是考虑地震力配筋有的地方很大,规范上没有找到具体规定,像这种情况用考虑地震作用吗?请说出依据!以前一直做带地下室的,有防水板,考虑水浮力,承台梁有配筋,就没有注意,但这种没有地下室的,如果不考虑地震力的话,沉降差不是很大的情况,配筋应该是构造,和计算结果相符。请高手指点是否需要考虑地震作用!
除《建筑抗震设计规范》2010版4.2.1条和4.4.1条规定之外的建筑基础,在进行配筋计算时,是否需要考虑地震作用?比如剪力墙结构的桩基承台梁,配筋需要考虑地震作用吗?最近做了8度区的小高层,没有地下室,专控灌注桩,几乎墙下布桩,如果不考虑地震力,承台梁几乎全是构造配筋,但是考虑地震力配筋有的地方很大,规范上没有找到具体规定,像这种情况用考虑地震作用吗?请说出依据!以前一直做带地下室的,有防水板,考虑水浮力,承台梁有配筋,就没有注意,但这种没有地下室的,如果不考虑地震力的话,沉降差不是很大的情况,配筋应该是构造,和计算结果相符。请高手指点是否需要考虑地震作用!
32楼
三楼回答非常到位,敬佩!:)
回复
33楼
路过!进来学习学习!
回复
34楼
肯定要计算地震力。你看规范地基基础的计算公式,就有地震力的组合。
回复
35楼
看着就觉得楼楼们真是蛋疼,驴马不分
回复
36楼
gyd0839 发表于 2014-5-12 14:02 你说的情况是要考虑地震作用的那么问题来了,如何考虑地震作用
回复
37楼
抗规4.2.1、4.2.2条的条文说明已经说得很清楚,这两条主要考虑的是地基承载力的问题,而非基础的抗力。承台间联系梁应该作为构造措施配筋,可参照桩规4.2.6条第4款执行,详见该条的条文说明。
回复