本帖最后由 csccbjs 于 2014-5-16 21:07 编辑 事情是这样的,本人从事施工管理工作年限不长,之前在一住宅小区做事。15层高的住宅,主题完工后做砌体时候发现有些部位梁底出现裂缝,特别细小的那种。当时项目技术负责人说这个没问题。经常出现。 最近刚在又在另一项目,32层的住宅。现在才做到9层结构,地下几层拆模后,又发现了这个问题。没敢告诉监理和业主。现场钢筋绑扎没问题,材料检测都合格。混凝土成型也不错。
本帖最后由 csccbjs 于 2014-5-16 21:07 编辑
事情是这样的,本人从事施工管理工作年限不长,之前在一住宅小区做事。1、KL2与KL28相交部位出现裂缝。裂缝方向垂直于KL28。请教这种现象怎么控制?
2、关于梁钢筋含钢量和钢筋锚固的问题。
LL5部位右侧锚入剪力墙,直锚长度肯定不够。
3Φ20,3Φ20侧向Φ8@125箍筋Φ8@100(2)。现场验筋时发现钢筋下料长度没错,就是一端没有设置弯钩。有时候直接深入板里。后来箍筋工人就加工了几个弯钩焊接在剪力墙部位用做弯锚。带我的那个师傅说尽量不要这样处理。含钢量超了对结构也会有影响,会产生脆行破坏(这个略懂)。特别是节点部位。
我想问一下懂结构的前辈们,梁钢筋在设计过程中含钢量这个指标到底是怎么确定,施工过程中怎么判断?
2楼
没怎么看明白你的图,是不是梁底模拆的过早强度不够,主次梁钢筋现场绑扎位错误造成受力钢筋主压次。
回复
3楼
坐等大神出现解决疑难杂症
回复
4楼
我也是来学习的。。。
回复
5楼
这个裂缝是多方面原因造成,不可能是单一原因,拆模时间控制、上部结构施工加载时间,钢筋的绑扎成型质量等。
回复
6楼
细小的裂缝是很正常的,裂缝产生是工程中经常出现的现象,产生的原因:温差过大引起的温度裂缝;荷载过大引起的变形裂缝;混凝土干缩引起的变形裂缝。也可能是掺合剂和骨料,混泥土配合比的原因。具体的要一样一样的排除!控制处理:对这类裂缝,裂缝宽度小于0.1mm的可不处理;裂缝宽度为0.1~0.3mm的作表面封闭处理;裂缝宽度为0.3~1.0mm的可用环氧树脂浆液灌注;裂缝宽度大于1.0mm的可用微膨胀水泥浆液修补,修补前,应在裂缝表面涂刷一层水泥浆界面剂。对比较严重的龟裂缝,因其混凝土强度较低,甚至出现剥皮掉角现象,则应将疏松部分清除并凿毛,用高强度水泥砂浆嵌补。
回复
7楼
可以做个加载试验看看裂缝会不会发展,如果发展就该处理了
回复
8楼
什么时候拆的模
回复
10楼
学生201314 发表于 2014-5-13 10:43 细小的裂缝是很正常的,裂缝产生是工程中经常出现的现象,产生的原因:温差过大引起的温度裂缝;荷载过大引 …顶这位大神。说呢很详细。
回复
11楼
个人觉得这个问题产生的因素有很多,楼主需要逐一排除:如对于框架梁腹板高度hw≥450时,须配置纵向构造钢筋(现场是否设置);与混凝土保护层也有较大关系,对于保护层大于40mm,应设置防止开裂的构造措施;控制混凝土配合比及注意养护等等
不过细小裂缝在规范范围之内可以不处理
回复
12楼
路过学习啦,楼上的分析的都不错
回复