小弟是工地学徒小电工请教各位大神一下由箱变到配电间是一根150平方铝芯电缆大概600米长。最近用着好好的突然A相没有电压。。第一次持续一个小时左右后又正常了。。间隔两天今天晚上突然A相又突然没电压了。。持续五分钟左右又正常了。。因为没开工没啥大的用电器。。。纯生活用电

小弟是工地学徒小电工请教各位大神一下
由箱变到配电间是一根150平方铝芯电缆大概600米长。最近用着好好的突然A相没有电压。。第一次持续一个小时左右后又正常了。。间隔两天今天晚上突然A相又突然没电压了。。持续五分钟左右又正常了。。因为没开工没啥大的用电器。。。纯生活用电
免费打赏
lingxuct
2014年05月11日 09:06:25
2楼
铝芯电缆缺相,检查铜铝连接处,这是最容易发生接触不良的地方。
回复
lsc19590714
2014年05月11日 09:40:52
3楼
重点查导线接点处、开关处、线缆中间有可能有断裂虚接现象。实测每相线缆电阻值,能分析出来。
回复
beida_energy
2014年05月11日 21:40:37
4楼
ccc___ 发表于 2014-5-11 09:06 铝芯电缆缺相,检查铜铝连接处,这是最容易发生接触不良的地方。同意楼上,电缆缺相,重点查那些连接点,最主要的是铜-铝过渡的地方。
回复
infly0107
2014年05月12日 10:56:00
5楼
侧电缆电阻值,就能看出是结合点有问题还是你里边铝线抻拉着了
回复
土木粉
2014年05月12日 14:42:35
6楼
电缆缺相,重点查那些连接点,最主要的是铜-铝过渡的地方。:lol
谢谢提醒