总是跳总开关。保护一极一极的。感觉没错啊!。大家帮我分析下吧。谢啦
amoi777123
amoi777123 Lv.7
2014年05月10日 14:36:16
只看楼主

当我按下台钻按钮电就跳了。上极是漏电保护器。再上极也是漏保。再上级还是漏保。3个都跳了。为什么会这样

当我按下台钻按钮电就跳了。上极是漏电保护器。再上极也是漏保。再上级还是漏保。3个都跳了。为什么会这样
免费打赏
beida_energy
2014年05月10日 16:44:04
2楼
有可能是总开关的动作值整定过小,比如,才150mA左右,而且普通断路器也没有时间整定,又赶上钻床有可能漏电,所以就都跳。
你可以先把车间总开关的漏电保护功能暂时关掉,然后试试看。
如果是车间配电的话,一般总开关不能装漏电断路器的。设备也不可以,因为普通漏电断路器容易在这种地点收到干扰,然后误动作。
如果是车间的话,你做出点儿调整吧。
回复
qq_1399726906835
2014年05月10日 21:08:14
3楼
已经有人说的很清楚了