2楼
把线头拆开,在复原就知道了。或者请教一下周围的电工师傅。找一本《电工工艺学》之类的书看一下都行。
回复
3楼
把需要并接在一起的导线剥好皮并拢,其中一根剥的长一些,用它来缠绕。
回复
4楼
图中铜丝的缠绕水平太次,做这活的电工干活时间不会超过10个月!
缠绕接头要考虑线的根数多少,不能把接头做的太大(要尽量小),当然,连接牢靠是第一。
回复
5楼
这就是最常用的导线的自连铰接嘛!
对于硬质导线,可以的。
做的时候去掉氧化层,如果有的话,然后妥善处理好绝缘即可。
对,PE线原则上不用处理绝缘,但缠上绝缘可以减缓氧化。
回复
6楼
标准做法还应该塘锡。
回复
7楼
这水平,,,
回复