砖混结构建模的若干问题
kuyecheng
kuyecheng Lv.7
2014年05月09日 14:39:33
来自于砖混结构
只看楼主

1、坡屋顶闷顶层如何建模,是否需要按照实际进行建模?2、砖混结构中的楼梯导荷方式是否需要修改?是对边传导还是四边形传导?没搞过施工,不清楚砖混的楼梯怎么传力的,感觉是四边形传导3、圈梁可以不建,影响大否?第一次做设计,给了个砖混,有如上疑问,请各位解疑答惑,不胜感激!

1、坡屋顶闷顶层如何建模,是否需要按照实际进行建模?
2、砖混结构中的楼梯导荷方式是否需要修改?是对边传导还是四边形传导?没搞过施工,不清楚砖混的楼梯怎么传力的,感觉是四边形传导
3、圈梁可以不建,影响大否?
第一次做设计,给了个砖混,有如上疑问,请各位解疑答惑,不胜感激!
免费打赏
高处能胜寒
2014年05月09日 21:57:09
2楼
1、闷顶层,第一种方法,要想实际反映的模型,水平层建一个标准层,坡面层建筑一个标准层,然后将坡面层的层高取到极短,就形成了一个闷屋顶的坡屋面。然后看计算配筋;第二种方法,只是简单模拟,只建一个标准层,将荷载取为水平板和坡面斜板的荷载之和,这样子可以用以算基础,斜板可以单独算,平板也可以单独算,施工时再拼到一起。这只是我的个人意见,并不代表很正确。
2、楼梯要改成对边传导,因为墙体对斜板没有任何约束。
3、我一般都建圈梁,是板的边界条件。
回复
kuyecheng
2014年05月10日 09:33:24
3楼
高处能胜寒 发表于 2014-5-9 21:57 1、闷顶层,第一种方法,要想实际反映的模型,水平层建一个标准层,坡面层建筑一个标准层,然后将坡面层的层 …十分感谢!仍有如下不明:1、第二种简单模拟的方法,原理就是将荷载取大一点,然后根据计算结果对斜屋面板和平屋面板手配钢筋是吗?荷载取值取为水平板和坡面斜板之和是不是太大了,还是取大值?2、砖混结构中 ,楼梯是传力路径是梯板传到两侧的梯梁上,跟砖墙之间没有连接关系,平台板传递到三边砖墙和一边的梯梁上,梯梁传到砖墙支座?建模的时候,不见楼梯,整个楼梯间改成零板加荷载即可是吗?然后改成对边传导?
回复
kuyecheng
2014年05月10日 09:37:26
4楼
高处能胜寒 发表于 2014-5-9 21:57 1、闷顶层,第一种方法,要想实际反映的模型,水平层建一个标准层,坡面层建筑一个标准层,然后将坡面层的层 …此外,你能简单说下楼梯和砖墙的施工顺序吗?还有一点,关于梁垫,需要在结构图纸里面如何表达,是文字说明下就可以吗?
回复
kuyecheng
2014年05月12日 12:58:30
5楼
高处能胜寒 发表于 2014-5-9 21:57 1、闷顶层,第一种方法,要想实际反映的模型,水平层建一个标准层,坡面层建筑一个标准层,然后将坡面层的层 …楼梯中间平台板也只跟梯梁相连?那平台板是悬挑了?
回复
storm_boy
2014年05月26日 17:38:01
6楼
顶贴 顺便赚点土木币
回复
猪爪也分瓣
2014年05月26日 20:04:07
7楼
闷顶那个 你可以折算成平屋面进行计算
圈梁可以不用输入的
回复

相关推荐

APP内打开