外脚手的横向扫地杆为什么放在纵向扫地杆下部
撒旦ザ魔杖
2014年05月09日 09:22:05
来自于工地图片
只看楼主

规范规定外脚手的横向扫地杆放在纵向扫地杆下部,而沿脚手架向上横向水平杆放置在纵向水平杆的上端,请教下外脚手的横向扫地杆放在纵向扫地杆下部?

规范规定外脚手的横向扫地杆放在纵向扫地杆下部,而沿脚手架向上横向水平杆放置在纵向水平杆的上端,请教下外脚手的横向扫地杆放在纵向扫地杆下部?
免费打赏
酥饼梅子酒
2014年05月09日 10:41:54
2楼
这个应该是从受力角度考虑的吧
回复
lx154211
2014年05月09日 16:18:50
3楼
这个想的有点多吧
回复
fjchum
2014年05月10日 09:00:52
4楼
本帖最后由 yipinjianshe 于 2014-5-10 09:04 编辑

按规范要求执行就得了呗。:)若是使用竹跳板、木跳板等,脚手架上的横向水平杆放在纵向水平杆上,具体参看JGJ130-2011.
回复
victor_911maker
2014年05月11日 22:08:49
5楼
搭设方便才那样做的。
回复
huibin0707
2014年05月14日 14:32:11
6楼
楼主思考问题相当深入啊!我都没想到为什么
回复
金瓶居士
2014年05月18日 10:50:10
7楼
和筏板钢筋道理一样
回复
金瓶居士
2014年05月18日 10:51:05
8楼
防止下沉要好些
回复
symwdy
2014年05月18日 15:34:59
9楼
和板筋差不多的意思吧,横纵向合理受力,也是为了规范搭设免得错乱
回复
黄小云
2014年09月16日 06:32:36
10楼
好资料,谢谢楼主!
回复
a13018893113
2014年09月16日 08:51:03
11楼

楼主思考问题相当深入啊!我都没想到为什么