根据《民用建筑电气设计规范》续表A,二类高层生活水泵用电属二级负荷,但实际当中带温控的循环水泵是否属于生活水泵?是否需要双电源供电?请大家指教指教。。。。
根据《民用建筑电气设计规范》续表A,二类高层生活水泵用电属二级负荷,但实际当中带温控的循环水泵是否属于生活水泵?是否需要双电源供电?请大家指教指教。。。。
2楼
规范中的这个生活用水应该是指饮用水,而带温控的循环水应该是空调用水。所以如果是生活给水泵,要按二级负荷,空调用水应该不必。
回复
3楼
qq359879362 发表于 2014-5-9 09:33 规范中的这个生活用水应该是指饮用水,而带温控的循环水应该是空调用水。所以如果是生活给水泵,要按二级负 …那个水泵应该为太阳能水循环泵,是否属于二级负荷?
回复
4楼
znjaaa 发表于 2014-5-9 09:45 那个水泵应该为太阳能水循环泵,是否属于二级负荷?太阳能水循环水也不是饮用水,自然也不属于二级负荷。