本帖最后由 liuyufan0429 于 2014-5-8 17:23 编辑 焊接钢管 公称口径 外径 壁厚 理论重量英寸 毫米 毫米 毫米 (Kg/m)1/2 15.00 21.25 2.75 1.33 3/4 20.00 26.75 2.75 1.73 1 25.00 33.50 3.25 2.57 1-1/4 32.00 42.25 3.25 3.32 1-1/2 40.00 48.00 3.50 4.07
焊接钢管
公称口径 外径 壁厚 理论重量
英寸 毫米 毫米 毫米 (Kg/m)
1/2 15.00 21.25 2.75 1.33
3/4 20.00 26.75 2.75 1.73
1 25.00 33.50 3.25 2.57
1-1/4 32.00 42.25 3.25 3.32
1-1/2 40.00 48.00 3.50 4.07
2 50.00 60.00 3.50 5.17
2-1/2 70.00 75.50 3.75 7.04
3 80.00 88.50 4.00 8.84
4 100.00 114.00 4.00 11.50
5 125.00 140.00 4.50 15.94
6 150.00 165.00 4.50 18.88
镀锌和壁厚小于2mm的钢导管不得套管熔焊连接
PVC管
外径(mm) 壁厚 壁厚 壁厚
轻型(mm) 中型(mm) 重型(mm)
16.00 1(+0.15) 1.2(+0.3) 1.6(+0.3)
20.00 1.25(+0.3) 1.8(+0.3)
25.00 1.5(+0.3) 1.9(+0.3)
32.00 1.4(+0.3) 1.8(+0.3) 2.4(+0.3)
40.00 1.8(+0.3) 2.0(+0.3)
当设计无要求时,埋设在墙内或混凝土内的绝缘导管,采用中型以上的导管
这是从相关资料中查找的相关焊接钢管和PVC管材的尺寸、壁厚数据,但是总感觉在实际控制材料控制时还不够;
因为焊接钢管在实际市场都存在不同程度的下差 ,在实际施工中焊接钢管、PVC管的壁厚应该控制多少呢?请各位讨论、有相关规范要求更好