为什么单管跨越比单管顺流的散热器出水温度低
zxyxyy
zxyxyy Lv.2
2014年05月07日 22:30:06
来自于采暖供热
只看楼主

如题,同等散热量下,

如题,同等散热量下,
免费打赏
asdf689
2014年05月07日 23:33:06
2楼
没有这种说法的 单管跨越和顺流的本质不在于散热器的出水温度高低
回复
zxyxyy
2014年05月08日 07:40:58
3楼


就是书上看到的 本质原理什么的清楚 就是因为清楚才不理解这句话
回复
dullbird1
2014年06月08日 07:28:25
4楼
因为单管跨越的三通增加了阻力,导致水流量没有顺流的流量大么。
回复
农民
2014年06月08日 23:51:29
5楼
流经上部(前端)散热器的流量小了,在散热量相同的情况下,流量越小,温差越大,出水温度也越低
回复
农民
2014年06月08日 23:52:58
6楼
dullbird1 发表于 2014-6-8 07:28 因为单管跨越的三通增加了阻力,导致水流量没有顺流的流量大么。片面了点,要说阻力三通阀的阻力缘大于三通