每日一招 2014.05
结构课堂
2014年05月07日 21:34:06
只看楼主

本帖最后由 结构课堂 于 2014-5-15 19:15 编辑 由于帖子长度的限制,05~11日的每日一招转为pdf,方便大家下载。2014.05.05 高层剪力墙的布置经验: 问:“抗震措施”与“抗震构造措施”的异同 2014.05.06 侧刚与总刚的概念 问:何时考虑竖向地震作用?如何考虑? 2014.05.07 结构基本周期、结构自振周期与设计特征周期、场地卓越周期之间的关系

本帖最后由 结构课堂 于 2014-5-15 19:15 编辑

由于帖子长度的限制,05~11日的每日一招转为pdf,方便大家下载。
2014.05.05
高层剪力墙的布置经验:
问:“抗震措施”与“抗震构造措施”的异同
2014.05.06
侧刚与总刚的概念
问:何时考虑竖向地震作用?如何考虑?

2014.05.07
结构基本周期、结构自振周期与设计特征周期、场地卓越周期之间的关系
问:对混凝土柱的单、双偏压计算的选择?
2014.05.08
结构阻尼比的选用问题
问:连梁输入是用剪力墙开洞还是按框架输入?
2014.05.09
周期比调整原则:
问:100 X 100的虚梁和刚性杆有何区别?
2014.05.10
关于梁的几个调整系数选用问题。
问:何时计算双向地震作用?
2014.05.11
PKPM模型瘦身
问:是否所有的剪力墙墙段长度都不能大于8米?

2014.05.12
每日一招
荷载选取与设计使用年限的关系
设计基准期是为确定可变作用及时间有关的材料性能取值而选用的时间参数,它不等同于建筑结构的设计使用年限。《建筑结构可靠度设计统一标准》( GB50068-2001 )所考虑的荷载统计参数,都是按设计基准期为 50 年确定的,如设计时需采用其他设计基准期,则必须另行确定在设计基准期内最大荷载的概率分布及相应的统计参数。如“鸟巢”、“水立方 " 设计基准期均是按 100 年考虑设计的。

每日问答
问:上下楼层剪力墙长度可以变化吗?

答:(1)一般情况下,上下楼层改变剪力墙厚度,保持剪力墙长度不变。
(2)当为了保证上下楼层建筑空间净尺寸相同,也可以保持剪力墙厚度不变,改变剪力墙长度。
(3)一般不采用既改变剪力墙厚度又改变剪力墙长度的做法。


2014.05.13
每日一招
何时计算双向地震作用?
1、规范规定:2010抗震规范 5.1.1条3款:质量和刚度分布明显不对称的结构,应计入双向水平地震作用下的 扭转影响。
2、
1 )从平面形状上判别:平面为 L 形, T 形等属于平面不规则的结构为明显不对称的结构,位移比无论为何值,均应考虑双向地震作用。
2 )位移比大于 1.3 的结构属平面不规则中的扭转不规则,无论平面形状对称与否,均应考虑双向地震作用。
3 )从竖向形状上判别:大地盘结构为明显的质量及刚度竖向不对称应考虑双向地震作用
4 )竖向质量和刚度明显不对称的结构,如上下刚度差别较大,或上下的质量差别较大的结构应考虑双向地震作用。
3、规范考虑手算较繁,给出了不计算的范围及允许的计算方法,现在计算机计算,很方便,选上就可以了,根本不增加工作量,结算结果差别很小,符合工程要求。若抗侧力构件正交的结构完全对称,双向地震作用计算与单向地震作用计算完全相同。考虑和不考虑,程序计算结果相同,考虑和不考虑一样。注意位移计算不考虑双向地震作用。对策( 2 )按规范判别考虑和不考虑。很繁。

每日问答
问:短肢剪力墙是指墙肢截面厚度不大于300mm、各肢截面高度与厚度之比不大于8、总肢数不大于2的剪力墙。程序有没有做此判断?

答:在判断短肢剪力墙时需要注意以下两点:
(1)对于一字型短肢剪力墙,当高厚比小于4时,会按柱设计。
(2)总肢数不大于2需要整体判断,就是说与每一肢相连的总墙肢数(包括自身)均不能大于2,否则每一肢都不会被判定为短肢剪力墙。



a01616b518502b738eef.pdf
269 KB
立即下载
免费打赏
梦幻泡面
2014年05月07日 22:01:14
2楼
挺有新意的,前排占座支持
回复
cardina
2014年05月07日 22:05:28
3楼
谢谢楼主,每日必来
回复
ze冠
2014年05月07日 22:58:35
4楼
:D每天都来学习
回复
zhujianya0
2014年05月07日 23:13:44
5楼
真心很不错哦 以后可多发福利
回复
高处能胜寒
2014年05月07日 23:22:16
6楼
纠正一下,8度区的长悬臂指的是悬挑2米以上,而不是4米。
“第二种是设计人员可以先按单偏压计算,然后再在“分析结果图形和文本显示”中按双偏压验算。”,请问一下,分析结果图形和文本显示中的我没有找到,请楼主能说详细点吗?,我以前都是在出柱施工里进行双偏压验算的,你的这种方法没用过。
回复
无间道
2014年05月08日 06:00:38
7楼
内容挺有启发教育意义。
回复
一类场地
2014年05月08日 08:43:45
8楼
九度区长悬臂是1.5m,八度2m,参考值抗规5.1.1条文解释
回复
结构童子
2014年05月08日 09:00:51
9楼
挺不错的,每日都更新吗?
回复
名道
2014年05月08日 09:02:59
10楼
(9)6度区,剪力墙底部厚度约为8n(n为层数)

(10)7度区,剪力墙底部厚度约为10n(n为层数)

(11)8度区(0.2g),剪力墙底部厚度约为13n(n为层数)

(12)8度区(0.3g),剪力墙底部厚度约为15n(n为层数)

这些有待商榷!!!
回复
xiensh
2014年05月08日 09:24:42
11楼
这帖子开得最有养分,期待每天一招。学习了,谢谢楼主