本帖最后由 liaoninghsr 于 2014-5-7 14:35 编辑 求助,负荷多大时要求无功补偿?60KW负荷需要无功补偿吗?谢谢
本帖最后由 liaoninghsr 于 2014-5-7 14:35 编辑
求助,负荷多大时要求无功补偿?60KW负荷需要无功补偿吗?谢谢
2楼
如果是整个工程的总负荷就只有60KW,那么就是采用380V市政低压供电,你不需要考虑无功补偿,供电局在变压器测统一考虑
回复
3楼
只要功率因数不到0.9,都是要补偿的。
补偿的方式有现场补偿,或低压柜处集中补偿。
回复
4楼
100kva以下的不需要补偿(供电局规定)
回复
5楼
是变压器容量小于100kVA时,可以不配无功补偿装置。(供电局规定)
但是节能方面的规定又会要你设补偿。
回复
6楼
如果没有要求,不用加无功补偿,不值得,但若厂家给要求就需要
回复
7楼
低压用户一般没有无功表,所以仅仅一台电机就可以不考虑了。
回复
8楼
这么小的符合一般不独立补偿,变电所低压侧会补偿。只有当经济比较合理时才会单独补偿,比如负荷很远,电缆选择、电压降要求等等
回复
9楼
电气老孙 发表于 2014-5-7 14:45 如果是整个工程的总负荷就只有60KW,那么就是采用380V市政低压供电,你不需要考虑无功补偿,供电局在变压器 …资料不错,顶一下。
回复