现在多层供水都采用市政管线直接供水,而实际上4层以上水压力就不够了;现在我这边就这个问题,说明是0.25Mpa市政供水,6层多层供水全采用市政直接供应合理吗?需不需要4-6层采用无负压水泵供水,或者用户自行加水泵?求高人解答啊,感激不尽
现在多层供水都采用市政管线直接供水,而实际上4层以上水压力就不够了;现在我这边就这个问题,说明是0.25Mpa市政供水,6层多层供水全采用市政直接供应合理吗?需不需要4-6层采用无负压水泵供水,或者用户自行加水泵?求高人解答啊,感激不尽
2楼
楼顶加个生活水箱可以考虑。
回复
3楼
市政管网供6层,5~6层供水压力容易不足,如二楼所说,宜在楼顶增加水箱,在用水低峰期储存一定量的水以满足高峰期的用水要求
回复
4楼
加屋顶水箱可能是最经济最方便的方案
回复
5楼
在水一方oo 发表于 2014-5-7 16:19 市政管网供6层,5~6层供水压力容易不足,如二楼所说,宜在楼顶增加水箱,在用水低峰期储存一定量的水以满足 …那岂不是每栋楼须加水箱,而且水箱二次供水还有污染的问题啊
回复
6楼
一个小区建议采用一套无负压。
回复
7楼
建议无负压 现在水箱供水比较落后了
回复
8楼
小区大的话,可以考虑无负压供水设备
回复
9楼
设置高位水箱的给水方式、、、
回复
10楼
wyfklcb 发表于 2014-5-8 10:03 建议无负压 现在水箱供水比较落后了现在设计院出的图都是多层采用直接市政供水方式,而实际5.、6层水压根本就不够,无负压要另敷设管道成本高,如果让4-6层的用户自行接水泵也行吧。 你们平时做的项目是怎么处理的啊
回复
11楼
设计一般不计算这个,直接市政供水,实际当使用的时候,四五层水压就不够了!
0.25MPA ,就是25米,六层楼,一层按照三米(实际低于这个),那么就是18米,如果管道弯曲少,走的弯路少,那么损失就少,这个水压勉强是可以的!
另外,六层楼,不可能同时一起大量用水,所以适当避开,个人觉得可以满足!
回复