建议空调系统水容量表 (m3) 主机标况下制冷量 (kW) 制冷时最大水容量 (m3) 冬季制热时最大系统水容量
建议空调系统水容量表 (m3)
主机标况下制冷量
(kW)
|
制冷时最大水容量
(m3)
|
冬季制热时最大系统水容量(m3)
|
冬季除霜时建议系统水容量
(m3)
|
制热及除霜时建议系统水容量
(m3)
|
制热及除霜时建议系统辅助
热量
(kW)
|
|||||
Q辅-Q末>0
|
Q辅-Q末<0
|
辅助热源的辅助热量
|
||||||||
辅助热源的辅助热量
|
0kW
|
2kW
|
3kW
|
5kW
|
||||||
2kW
|
2kW
|
|||||||||
8.0
|
0.06
|
0.03
|
0.04
|
0.08
|
0.07
|
0.06
|
0.05
|
0.07
|
2.0
|
|
11.7
|
0.08
|
0.03
|
0.06
|
0.12
|
0.11
|
0.1
|
0.08
|
0.1
|
3.0
|
|
19.2
|
0.14
|
0.03
|
0.1
|
0.21
|
0.2
|
0.19
|
0.17
|
0.19
|
5.0
|
|
27.6
|
0.2
|
0.03
|
0.14
|
0.27
|
0.26
|
0.25
|
0.23
|
0.23
|
5.0
|
|
43.8
|
0.31
|
0.03
|
0.21
|
0.42
|
0.41
|
0.40
|
0.39
|
0.39
|
5.0
|
|
说明:表格内数值仅为建议值,实际数值应结合实际工程确定。
1 系统水容量过小或过大都不好,系统水容量过小,会造成系统热容、系统热稳定性降低;系统水容量过大,会增加系统的惰性,延长压机运转时间和造成系统能量的浪费。
2 改变系统水容量是改变系统热稳定性的最直接、最根本的方法,增加辅助热源或改变系统运行参数,仅是辅助形式。
3 辅助热源可以设置在主机的入口,也可以设置在主机的出口,应结合实际情况进行选择、确定。
4 加大系统水容量,既可以通过加大系统水管管径,也可以通过增设系统闭式水箱。
5 辅助热源与系统水容量之间没有直接的关系,增设辅助热源,使系统的水容量变化很小。辅助热源在系统运行时可以改变系统的热容和热稳定性。