我现有一施工工地,工地总功率为200KW,采用250KVA的变压器供电半径为500M,120的铝线,4线制供电。问我的总空开须要多大,整定电流,漏电电流,要调多小。也就是说我应该用什么样的空气开关。先感谢各位高手。
我现有一施工工地,工地总功率为200KW,采用250KVA的变压器供电半径为500M,120的铝线,4线制供电。
问我的总空开须要多大,整定电流,漏电电流,要调多小。也就是说我应该用什么样的空气开关。
先感谢各位高手。
2楼
总空开的额定电流400A就够用了。装漏电开关装到下一级。
回复
3楼
既要考虑变压器的额定电流,也要考虑电线的额定电流,按二者中小的选.
回复
4楼
250/(1.732X0.4)=361A,应该要用400A的开关了(当然用350A也可以,只是跳的几率大了点)。
回复
5楼
请问4楼的兄弟,1.732是什么值,0.4是效率吗??
回复
6楼
装漏电开关装到下一级。有500M的架空线路隔边也是一个工地在旋工,不太实呀!
回复
7楼
1.732是根号3的值(3的开方值);
0.4是线电压(400V,应该是380V);
这是根据三相功率 P = 1.732 × U线 × I线 × COSΦ 反求电流的计算!
回复
8楼
楼上不是搞电的?这么简单的计算都不知道。
回复