请大侠给解释一下,怎么回事?
dt604140852
2014年05月06日 08:35:10
只看楼主

电缆YJV与YDF-YJV相同规格,同一导体温度、环境温度、相同的敷设方式为什么载流量不相等,预分支的略大呢?

电缆YJV与YDF-YJV相同规格,同一导体温度、环境温度、相同的敷设方式为什么载流量不相等,预分支的略大呢?
免费打赏
dt604140852
2014年05月06日 10:11:52
2楼
怎没人回答呢?:(
回复
gl099010
2014年05月06日 13:38:40
3楼
因为工艺不一样。预分支电缆一般载流量都比较大。如果两者什么都相同,那还整两个不同的名字,那不是闲的蛋疼嘛:lol你可以百度一下预分支电缆的制造工艺就明白了。
回复
dt604140852
2014年05月06日 18:00:59
4楼
gl099010 发表于 2014-5-6 13:38 因为工艺不一样。预分支电缆一般载流量都比较大。如果两者什么都相同,那还整两个不同的名字,那不是闲的蛋 …是分支头部位工艺吧,电缆本身应该是一样的吧,都选用YJV电缆啊
回复
gl099010
2014年05月09日 12:41:48
5楼
dt604140852 发表于 2014-5-6 18:00 是分支头部位工艺吧,电缆本身应该是一样的吧,都选用YJV电缆啊个人认为是由于接触电阻大小问题,预分支工艺可以减小接触电阻,电压损耗小,因此载流量比一般的接法载流量大。不知道理解是否有错误
回复

相关推荐