2楼
345-4是4母线的隔离开关,345-5是5母线的隔离开关,345是母线联络开关,这三个开关合上就是说4#母线和5#母线变成一个母线了,成单母线运行模式;这三个开关断开,4#母线和5#母线和各自独立的母线,就是双母线运行模式。
回复
3楼
简单理解,每条线路有一台断路器,经断路器有二个电源供选择。
主变(电源变压器)也和线路一样,可以分别给二条母线供电,当然,二条母线也可以并列。
回复
4楼
tmac8407 发表于 2014-5-5 17:30 345-4是4母线的隔离开关,345-5是5母线的隔离开关,345是母线联络开关,这三个开关合上就是说4#母线和5#母线 …谢谢!单母线运行模式在什么情况下投入?我这张完整图是3个电源,两台变压器,变压器一用一备。
回复
5楼
ccc___ 发表于 2014-5-6 07:30 简单理解,每条线路有一台断路器,经断路器有二个电源供选择。主变(电源变压器)也和线路一样,可以分 …谢谢!我没说清,母线是高压35KV。
回复
6楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-5-6 11:28 编辑 wyjmb 发表于 2014-5-6 10:37 谢谢!我没说清,母线是高压35KV。好象不必说那么清楚,一看编号是3(304、34等)带头的,(内行人)头脑中就会有35KV系统的印象。
回复
7楼
wyjmb 发表于 2014-5-6 10:32 谢谢!单母线运行模式在什么情况下投入?我这张完整图是3个电源,两台变压器,变压器一用一备。什么情况下用得由调度人员根据实际确定了。
回复
8楼
路过学习了
回复
9楼
好像明白了,这三个开关的作用就是母线切换时不停电。
回复