误入带电间隔的惨痛教训!(图片恐怖请选择浏览)
循序渐进
2014年05月04日 01:44:03
只看楼主

本帖最后由 循序渐进 于 2014-5-4 13:43 编辑 公司停车检修,按计划对该10kv高压配电室1、2段进行检修(内容为母排螺丝紧固、清灰),因工作需要不能全部停电,只能分段进行停电检修;当停掉2段进线电源以后,将母联柜断路器及母联柜隔离开关柜退出至检修位置后!第一张图片中左侧母联为母联断路器柜(左侧为10kv 1段),右侧母联柜为母联隔离柜(右侧为10kv 2段);在进线柜挂上接地线以后,两名工友开始上到柜顶进行柜子顶盖的拆除工作;此时两名工友拆除的是左侧母联柜顶螺丝(

本帖最后由 循序渐进 于 2014-5-4 13:43 编辑

公司停车检修,按计划对该10kv高压配电室1、2段进行检修(内容为母排螺丝紧固、清灰),因工作需要不能全部停电,只能分段进行停电检修;当停掉2段进线电源以后,将母联柜断路器及母联柜隔离开关柜退出至检修位置后!第一张图片中左侧母联为母联断路器柜(左侧为10kv 1段),右侧母联柜为母联隔离柜(右侧为10kv 2段);在进线柜挂上接地线以后,两名工友开始上到柜顶进行柜子顶盖的拆除工作;此时两名工友拆除的是左侧母联柜顶螺丝( 左侧母联柜顶 是带电的),拆完以后在未验电的情况下直接从柜子顶部的入口下到柜子里面进行工作,此时发生弧光短路事故,10kv1段进线柜上一级开关跳闸;形成的电弧将进入到柜内的一名工友的双手、脸、颈脖部80%严重灼伤,左手骨折,可能导致截止。幸亏被送进医院及时救治,才脱离了生命危险(医院估计后期医疗费用在几百万左右) 。此时在柜外部的另一名工友也烧得不轻!
这是一个非常惨痛的教训,事故后分析原因如下:
1、技术措施没有做到位,没有做好醒目的隔离措施;
2、现场监护人形同虚设;
3、作业人员安全意识差,随意性大!
4、相关领导安排工作后没有尽到应尽的职责(现场检查倒闸操作票没有、第一种工作票没有)!工作票签发人根本就不存在!工作安排后甚至不到现场看一眼!

事故图片 (1).JPG


事故图片 (3).JPG


事故图片 (4).JPG


事故图片 (5).JPG


事故图片 (6).JPG


事故图片 (9).jpg


事故图片 (10).jpg


事故图片 (2).JPG


事故图片 (8).jpg

a95db2c41631dfcd9941.zip
2.3 MB
立即下载
免费打赏
zjw6403
2014年05月08日 17:42:00
173楼
惨痛的事故
回复
longhuilyh
2014年05月08日 21:04:07
174楼
很明显,没有核对编号(停电回路名称及设备编号),没有验电 。如此粗心大意,实在不应该!
回复
xiaoxiongweini344
2014年05月08日 22:32:21
175楼
惨痛的教训。。。
回复
gaogaozaixia
2014年05月09日 01:30:06
176楼
很吓人!惨痛
回复
hc18093411575
2014年05月09日 10:36:51
177楼
防范于未然啊,还是小心为上。
回复
andtt
2014年05月09日 10:53:44
178楼
干电的一定要小心再小心,检察工作和防护要做好做到位
回复
孤独狼道
2014年05月09日 11:09:23
179楼
深刻的教训
回复
aa7785773
2014年05月09日 20:53:41
180楼
唉,管理很重要,工作前开会也很重要,安全第一
回复
lqzhu0328
2014年05月10日 07:19:43
181楼
好可怕啊,安全第一
回复
fengdingbin
2014年05月10日 09:18:48
182楼
很多厂里请的电工多要求会接个开关插座就好,很少会对配电房进行检修,现在很多厂房多运行一二十年了,以后关于配电房的安全事故会越来越多
回复

相关推荐

APP内打开