误入带电间隔的惨痛教训!(图片恐怖请选择浏览)
循序渐进
2014年05月04日 01:44:03
只看楼主

本帖最后由 循序渐进 于 2014-5-4 13:43 编辑 公司停车检修,按计划对该10kv高压配电室1、2段进行检修(内容为母排螺丝紧固、清灰),因工作需要不能全部停电,只能分段进行停电检修;当停掉2段进线电源以后,将母联柜断路器及母联柜隔离开关柜退出至检修位置后!第一张图片中左侧母联为母联断路器柜(左侧为10kv 1段),右侧母联柜为母联隔离柜(右侧为10kv 2段);在进线柜挂上接地线以后,两名工友开始上到柜顶进行柜子顶盖的拆除工作;此时两名工友拆除的是左侧母联柜顶螺丝(

本帖最后由 循序渐进 于 2014-5-4 13:43 编辑

公司停车检修,按计划对该10kv高压配电室1、2段进行检修(内容为母排螺丝紧固、清灰),因工作需要不能全部停电,只能分段进行停电检修;当停掉2段进线电源以后,将母联柜断路器及母联柜隔离开关柜退出至检修位置后!第一张图片中左侧母联为母联断路器柜(左侧为10kv 1段),右侧母联柜为母联隔离柜(右侧为10kv 2段);在进线柜挂上接地线以后,两名工友开始上到柜顶进行柜子顶盖的拆除工作;此时两名工友拆除的是左侧母联柜顶螺丝( 左侧母联柜顶 是带电的),拆完以后在未验电的情况下直接从柜子顶部的入口下到柜子里面进行工作,此时发生弧光短路事故,10kv1段进线柜上一级开关跳闸;形成的电弧将进入到柜内的一名工友的双手、脸、颈脖部80%严重灼伤,左手骨折,可能导致截止。幸亏被送进医院及时救治,才脱离了生命危险(医院估计后期医疗费用在几百万左右) 。此时在柜外部的另一名工友也烧得不轻!
这是一个非常惨痛的教训,事故后分析原因如下:
1、技术措施没有做到位,没有做好醒目的隔离措施;
2、现场监护人形同虚设;
3、作业人员安全意识差,随意性大!
4、相关领导安排工作后没有尽到应尽的职责(现场检查倒闸操作票没有、第一种工作票没有)!工作票签发人根本就不存在!工作安排后甚至不到现场看一眼!

事故图片 (1).JPG


事故图片 (3).JPG


事故图片 (4).JPG


事故图片 (5).JPG


事故图片 (6).JPG


事故图片 (9).jpg


事故图片 (10).jpg


事故图片 (2).JPG


事故图片 (8).jpg

a95db2c41631dfcd9941.zip
2.3 MB
立即下载
免费打赏
q331649999
2014年05月08日 07:27:40
163楼
这么严重啊
回复
王铜
2014年05月08日 08:16:48
164楼
技术措施没有做到位,没有做好醒目的隔离措施;
回复
yishiguang
2014年05月08日 08:31:36
165楼
太可怕了。安全第一,工作人员一定要小心啊,按照规定来,虽然麻烦点,但是值。
回复
lingzhuhan
2014年05月08日 08:39:51
166楼
不错的资料,谢谢楼主
回复
yjhydhcg
2014年05月08日 08:59:14
167楼
从现场管理抓起,必须严肃以待!
回复
spwangz
2014年05月08日 09:08:21
168楼
这种操作还是谨慎点吧,看后果多严重啊
回复
jscz098
2014年05月08日 09:18:06
169楼
血的代价提醒按规范到位进行工作。:D
回复
端王爷
2014年05月08日 12:24:33
170楼
惨不忍睹,哎,两个工友惨了,哪里来怎么多钱医
回复
jinbinshen
2014年05月08日 13:34:47
171楼
:@公司的制度不健全害了员工,
回复
dylan3940
2014年05月08日 14:19:03
172楼
VD4断路器,广州白云的KYN44A

综保像深圳中电的

由此推断,楼主的站是南网那边的,福建或广东
回复