混凝土砌块墙体的截面抗震受剪承载力,抗规砌体规范公式不一致
kj3721
kj3721 Lv.3
2014年05月03日 23:22:36
只看楼主

混凝土砌块墙体的截面抗震受剪承载力,抗规7.2.8条与砌体规范10.3.2条公式不一致,怎么办?不一致的地方在:芯柱与构造柱的截面总面积,前者是截面里的所有芯柱与构造柱,后者只是截面里的中部的芯柱与构造柱。

混凝土砌块墙体的截面抗震受剪承载力,抗规7.2.8条与砌体规范10.3.2条公式不一致,怎么办?

不一致的地方在:芯柱与构造柱的截面总面积,前者是截面里的所有芯柱与构造柱,后者只是截面里的中部的芯柱与构造柱。
免费打赏
春风秋羽
2014年05月05日 09:20:09
2楼
其实都是指中部的,因为端部受剪很少
回复
xieyanchao2006
2014年05月19日 22:06:51
3楼
个人觉得两规范的说法一致。因为抗震7.2.8注:构造柱按照芯柱考虑
回复
fxxpleasure
2014年05月20日 10:59:05
4楼
抗规7.2.8条 芯柱是不是孔里的,都是在中间的,没有两端的吧,所以说全部芯柱。