这种悬挑梁怎么调整模型啊?
项工
项工 Lv.12
2014年04月29日 18:53:40
只看楼主

本帖最后由 项工 于 2014-5-6 10:52 编辑 KL1、L1、L10截面都是240*400,PKPM里面生成梁施工图L10竟然是悬挑梁,挑着L1,L1变成了2跨。感觉不符合实际,怎么调整啊?1、我是把L10两端点较,这么做可以吗?2、还是说点较算得KL1、L1的配筋,再不点较算L10的配筋,这样更保险?3、如果L10左边是柱子的话,还可以点较吗?

本帖最后由 项工 于 2014-5-6 10:52 编辑

KL1、L1、L10截面都是240*400,PKPM里面生成梁施工图L10竟然是悬挑梁,挑着L1,L1变成了2跨。感觉不符合实际,怎么调整啊?
1、我是把L10两端点较,这么做可以吗?
2、还是说点较算得KL1、L1的配筋,再不点较算L10的配筋,这样更保险?
3、如果L10左边是柱子的话,还可以点较吗?
免费打赏
yaokd
2014年04月30日 09:11:47
2楼
点铰可以,但是应该把 L10的尺寸做小些才合理。
回复
ziyouzhengming
2014年04月30日 10:00:00
3楼
L10跨度小 所以挠度就很小(相对于L1来说) 所以软件把L10识别成L1的支座了 你可以看看梁的挠度图 肯定是L1以L10为分界线呈现两个向下的挠度弯曲
回复
ziyouzhengming
2014年04月30日 10:02:35
4楼
次梁一般来说都是在梁两端点铰接的 因为主梁宽度不够 无法满足次梁刚接时的钢筋锚固长度
回复
sunying孙颖
2014年04月30日 11:12:27
5楼
L1&L10尺寸偏大,L10能不设则不设,但要将其所承担的梁上线荷载折算到楼板上去
1:L10两端点铰后底部配筋放大,偏于安全
2:点铰接后KL1&L1的配筋变小
3:和柱相连部分属平面内相接不能点铰接,另一端没有柱子可以点铰接
回复
骑木桶的飞人
2014年04月30日 13:27:43
6楼
同意楼上的,可以不设就不设吧,改用板上2c16代替,板上增加为折算后的荷载。
回复
cn01078156
2014年04月30日 16:05:08
7楼
你是新手,所里没有前辈么?怎么不问前辈跑这里来问呢?路子还很长啊,多开开口对你有好处的
回复
pengshuai77
2014年04月30日 17:47:22
8楼
这种问题,没必要纠结吧,力学概念清楚了,就不是问题了!
回复
逐风
2014年05月03日 08:56:24
9楼
次梁固端支座需要作为支座的梁宽满足锚固长度,详11G101-1。目测楼主的次梁两端支座梁宽度200,一般应全部点铰接
回复
guanli1988
2014年05月03日 16:58:36
10楼
学习啦,这很好,不错
回复
chaoyuanyuanhappy
2014年05月04日 11:02:58
11楼
学习啦,有成长了一步
回复

相关推荐