钢筋实配面积与计算面积的差值必须保持在±5%以内吗,如果钢筋实配面积超过计算面积太多,是不是会引起梁超筋的可能?

钢筋实配面积与计算面积的差值必须保持在±5%以内吗,如果钢筋实配面积超过计算面积太多,是不是会引起梁超筋的可能?
设计小兵
2014年04月29日 14:28:02
2楼
有可能,也为了经济起见,差值最好控制在±5%以内
回复
ljzzhet
2014年04月29日 17:24:48
3楼
xpy1101 发表于 2014-4-29 14:28 有可能,也为了经济起见,差值最好控制在±5%以内最近在学习PMCAD时看到现阶段楼板的配筋大多在底部将各跨钢筋拉通,如果相邻跨板底钢筋计算面积相差较大,岂不是会造成超筋,大家对这个怎么看啊
回复
一只小兔纸
2014年04月29日 18:11:33
4楼
ljzzhet 发表于 2014-4-29 17:24 最近在学习PMCAD时看到现阶段楼板的配筋大多在底部将各跨钢筋拉通,如果相邻跨板底钢筋计算面积相差较大, …相邻板跨板底配筋不一样,可将配筋较少的拉通,较大的多于较少的配筋锚固在支座处,建议多看看图纸和图集,弄清钢筋排布规则
回复
cardina
2014年04月29日 19:16:02
5楼
我觉得应该控制在3%以内
回复
txiac
2014年04月29日 22:33:47
6楼
超不超筋你自己可以算一下,教材里都有,超筋时的配筋率,一般到了2.5% 左右吧
回复
设计
2014年04月30日 10:02:48
7楼
谢谢分享,OK,就这样,拿币走人。。。。
回复
kankan7890
2014年04月30日 15:08:08
8楼
民用建筑梁的跨度和荷载不是很大的话,一般不会超筋的
回复
ljzzhet
2014年04月30日 16:24:07
9楼
rui3577 发表于 2014-4-29 18:11 相邻板跨板底配筋不一样,可将配筋较少的拉通,较大的多于较少的配筋锚固在支座处,建议多看看图纸和图集 …一语点醒梦中人啊
回复
ljzzhet
2014年04月30日 16:24:39
10楼
cardina 发表于 2014-4-29 19:16 我觉得应该控制在3%以内请问有具体的条文说明吗
回复
风平浪靖
2015年12月31日 10:53:00
11楼
规范依据何在