单位对原办公区域进行改造,增加几排操作台,所以下方铺设线槽并安装插座,如下图。想有两个简单的问题请教老师:1、地线问题,两根绿黄相间的花线并起来做插座的接地用没问题吧?2、不是说”当插座做单独回路时,(插座)数量不超过10个(组)“么,这里接这么多插座违不违反要求,还是我对这句话的理解有问题?求指教。
单位对原办公区域进行改造,增加几排操作台,所以下方铺设线槽并安装插座,如下图。
想有两个简单的问题请教老师:1、地线问题,两根绿黄相间的花线并起来做插座的接地用没问题吧?2、不是说”当插座做单独回路时,(插座)数量不超过10个(组)“么,这里接这么多插座违不违反要求,还是我对这句话的理解有问题?
求指教。
22楼
不错的问题,我是来学习的
回复
23楼
两根PE线并联会不会使电阻增大?
回复
24楼
安装施工规范是不符合要求的,一般电表内的安全的情况下是用户可以自己确定.:lol:lol如果不是临时线路,就应该按规范安装。:lol:lol:lol
回复
25楼
万州 发表于 2014-5-10 22:00 两根PE线并联会不会使电阻增大?会的。但我觉得这应该不是主要原因吧。
回复
26楼
貌似有些不对吧。
回复
27楼
感谢楼主的分享
回复
28楼
lijiawei411 发表于 2014-5-15 10:58 感谢楼主的分享:victory:欢迎来踩
回复
29楼
进来学习学习一下
回复
30楼
插座线应该多放一些啊
回复
31楼
xtay112 发表于 2014-5-17 09:44 插座线应该多放一些啊嗯,应该是多放几根