单位对原办公区域进行改造,增加几排操作台,所以下方铺设线槽并安装插座,如下图。想有两个简单的问题请教老师:1、地线问题,两根绿黄相间的花线并起来做插座的接地用没问题吧?2、不是说”当插座做单独回路时,(插座)数量不超过10个(组)“么,这里接这么多插座违不违反要求,还是我对这句话的理解有问题?求指教。
单位对原办公区域进行改造,增加几排操作台,所以下方铺设线槽并安装插座,如下图。
想有两个简单的问题请教老师:1、地线问题,两根绿黄相间的花线并起来做插座的接地用没问题吧?2、不是说”当插座做单独回路时,(插座)数量不超过10个(组)“么,这里接这么多插座违不违反要求,还是我对这句话的理解有问题?
求指教。
2楼
不知是谁设计的,一整条只一路吗?
回复
3楼
ccc___ 发表于 2014-4-29 10:03 不知是谁设计的,一整条只一路吗?因为这是扩建的,图纸我也没看到,领导让这么干就这么干了。一共有五支这样的线槽及插座,每一支就都是一条2*16的电缆,地线如图,是不是不符合规定啊?!
回复
4楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-4-29 14:58 编辑
没设计图纸,这个规范由谁来掌握?
2X16再加一根PE线,上面开关是多少大的,一个插座不超过10A,开关小于16A吗?
回复
5楼
安装施工规范是不符合要求的,一般电表内的安全的情况下是用户可以自己确定
回复
6楼
临时线路吗?
回复
7楼
旁边的黑管子是什么东西啊。
回复
8楼
hnchuntian1314 发表于 2014-5-5 05:24 临时线路吗?不是临时的呢~
回复
9楼
yydwfll 发表于 2014-5-5 07:42 旁边的黑管子是什么东西啊。黑色的管子是真空管
回复
10楼
16平方以下PE线应采用与相线相同线径
回复
11楼
xianxin214 发表于 2014-5-5 08:32 不是临时的呢~如果不是临时线路,就应该按规范安装。