母联开关摇出来的时候,变电所低压总进线开关都跳?为什么 求高手破解
woheni2010
woheni2010 Lv.12
2014年04月28日 20:35:51
只看楼主

本帖最后由 woheni2010 于 2014-4-29 14:54 编辑 RTTTTTTTTTTTTTTTT

本帖最后由 woheni2010 于 2014-4-29 14:54 编辑

RTTTTTTTTTTTTTTTT
免费打赏
wd0577
2014年04月29日 10:47:07
2楼
本帖最后由 开心老爸 于 2014-4-29 11:15 编辑

进线柜上有母联的常闭接点串到控制回路里,此点一断开肯定失压跳闸,母联柜摇到试验位置就可以了,不要弄到分离位置
回复
fy17821349
2014年04月29日 11:21:26
3楼
这种莫名其妙的问题的。还是请版主删除吧。只会浪费大家时间
回复
woheni2010
2014年04月29日 11:27:34
4楼
fy17821349 发表于 2014-4-29 11:21 这种莫名其妙的问题的。还是请版主删除吧。只会浪费大家时间滚粗 88888888888888888
回复
woheni2010
2014年04月29日 11:28:55
5楼
wd0577 发表于 2014-4-29 10:47 进线柜上有母联的常闭接点串到控制回路里,此点一断开肯定失压跳闸,母联柜摇到试验位置就可以了,不要弄到 …二次现场的经验比较缺乏 推荐几本书 还有是摇到试验位置就跳了
回复
bc04102
2014年04月29日 11:30:24
6楼
:):):):):):):):):)对,失压保护
回复
asmdl
2014年04月29日 14:46:58
7楼
沙发说得很清楚了
回复
lingxuct
2014年04月29日 15:32:59
8楼
2楼说的有道理,偶支持!

实际不是母联断路器不能摇出来,是操作程序没搞清楚。

母联到两侧进线有跳闸回路的,是做在BZT逻辑中的。如果想把母联断路器摇到检修位置,BZT(自动/手动)选择开关要扳到手动位置,这样就可摇出母联断路器了,在自动位置,母联中一只BZT的继电器无电时常闭接点就会跳进线开关了。
回复
humeixiang
2014年05月04日 16:51:39
9楼
总进线柜跟母联有联锁的
回复
电气交流
2014年05月04日 16:59:17
10楼
逻辑有问题。
回复
zjzhchy
2014年05月04日 17:59:48
11楼
把进线柜和母联柜的二次原理图发上来看看
回复