占地800㎡的苯甲醇厂房需要设置自动喷水灭火系统码?
qjhxq
qjhxq Lv.2
2014年04月28日 11:27:25
只看楼主

占地800㎡的苯甲醇厂房需要设置自动喷水灭火系统码?火灾危险等级为乙类。

占地800㎡的苯甲醇厂房需要设置自动喷水灭火系统码?火灾危险等级为乙类。
免费打赏
loveying0912
2014年04月28日 17:17:30
2楼
灭火系统肯定是要的,但是用什么灭火就不知道了
回复
晴朗天空
2014年04月28日 21:33:15
3楼
loveying0912 发表于 2014-4-28 17:17 灭火系统肯定是要的,但是用什么灭火就不知道了苯甲醇闪点大于60℃,生产火灾危险性应该是丙类。该厂房占地800㎡,小化工项目,不需要设置自动喷水灭火。建规8.5.节未要求设置,喷规未列举,规模小,不适用石化规。
回复
loveying0912
2014年04月29日 10:00:36
4楼
guosong 发表于 2014-4-28 21:33 苯甲醇闪点大于60℃,生产火灾危险性应该是丙类。该厂房占地800㎡,小化工项目,不需要设置自动喷水灭火。 …谢谢。。。。。
回复
王农勤
2014年05月02日 09:14:51
5楼
苯甲醇闪点为100度,属于丙类液体.不需要设置自动灭火系统,按规范要求,设置带雾化的消火栓(即水枪为水\雾两用).