请教各位“到底什么是等电位连接,怎么实现等电位连接”
结构老卢
结构老卢 Lv.15
2014年04月28日 09:13:34
来自于防雷减灾
只看楼主

本帖最后由 结构老卢 于 2014-4-29 12:53 编辑 首先本人是结构专业的,看到前两天结构板块活动帖子中网友 ”muyuyao“提的问题,也产生了这样的疑问,下面请看网友”muyuyao“的问题:http://bbs.co188.com/thread-8875794-10-1.html 请各位电气专业的同仁帮我解惑,不胜感激。

本帖最后由 结构老卢 于 2014-4-29 12:53 编辑

首先本人是结构专业的,看到前两天结构板块活动帖子中网友muyuyao提的问题,也产生了这样的疑问,下面请看网友muyuyao的问题:

http://bbs.co188.com/thread-8875794-10-1.html

请各位电气专业的同仁帮我解惑,不胜感激







1.JPG


2.JPG

免费打赏
lllyyyss02
2014年09月03日 21:23:51
33楼
不解学习一下
回复
rmrmrm
2014年10月08日 13:15:47
34楼
根据结构专业描述的“在普通的钢筋混凝土结构的建筑中,楼板钢筋的底筋也多不和梁钢筋接触,梁钢筋也不和柱钢筋焊接,柱钢筋也不和底板或基础钢筋焊接”,电气应该注重补充设置楼层LEB(可以不止一处),包括在潮湿触电危险高区域(典型如有洗浴卫生间)及水,暖机房(有金属水,风管引入引出)处,总之LEB越多,离可能发生间接接触的电气故障危险越近,预计危险接触电压越小,也就越有利于人身安全。
回复
天山雪莲花
2014年10月30日 22:36:17
35楼
路过,看看学习一下
回复
fitman
2014年11月14日 09:52:06
36楼
说说自己的观点:
1、闪电引起发热的问题。
这个问题被放大了。一次闪电的转移电荷约25库仑。以转而电荷最大的持续阶段,电流约200A,时间0.1~0.2s,因此除在接闪器处,及网筋接触点不良处有很小的熔焊点外,不会因接闪而使到内筋的温度上升多少。
2、关于浴室等处的局部等电位处理。
虽然一般出现在防雷的图纸上,实际上与防雷关系并不大。借用建筑内筋做防雷引下线和地网时,可以用焊接法或捆绑法,这是考虑到雷电冲击是强而瞬间的,有接合不好的地方在冲击下会自动熔合。但局部等电位的目标对象主要是工频低压,为减少电位差,必须要可靠接触。因此个人认为对于局部等电位的建筑内筋处理,建议采用焊接法为好(最少保证部分点是焊接的).
回复
desekrun
2014年11月21日 08:57:45
37楼
好好学习了,很重要啊
回复
xieqihui123
2015年05月13日 00:13:41
38楼
支持老卢,加油
回复
qq_1432691284284
2015年06月11日 16:26:51
39楼
学习一下,谢谢了
回复
ch0819014116
2015年08月31日 08:35:36
40楼
这都是高手在交流,菜鸟学习学习就行!
回复
qq_1441027284124
2015年08月31日 22:05:20
41楼
等电位联结,通俗来讲就是把完成电气闭合回路,然后引向引下线