北方,城市生活污水厂,一体式氧化沟改造的A2/O工艺,缺氧、好氧分成两套并列,漂浮式曝气机,前面共用4格串联的厌氧池,后面共用两套平流式二沉池。设计2万吨每天,实际水量1.5万,进水COD100--200之间,氨氮40-60之间。 以上是基本情况。 DO控制在1--2之间,污泥浓度3000左右, 出水COD25-45之间全年比较稳定,重点问题是氨氮4--11月份出水氨氮1以下,11--1月份逐渐升高到10以上,2--3月份是最差的阶段,基本在10--20之间。提高DO效果明显,长期维持又害怕污泥老化太快。冬季最冷时,水温只有9摄氏度。上周刚刚熬过来,现在出水氨氮3左右还在降。
请各位赐教是不是水温太低硝化菌只排不涨所致?还是别的原因?
好氧、二沉池大量浮泥,我采用洒水消除,效果明显,停水马上又有了。每年冬季都有浮泥,五一以后才渐渐少了。帮忙分析,谢谢
2楼
首先,是由于水温太低造成氨氮高,温度低不但影响硝化菌的生长速度和活性,而且影响反硝化的速度和效率,温度低于15度时硝化反应会降下来因此低温运行是采用延长污泥龄;维持溶解氧2mg/l以上,维持pH7.2-8。冬季延长污泥龄控制在10-15d。废水处理问题可到环.保.通探讨,希望对你有帮助。冬季好氧、二沉池发生污泥上浮是否是因为出现了污泥膨胀。
回复
3楼
跟帖学习了。
回复
4楼
加药少了啊
:):):):):):)
回复
5楼
加药多点问题解决啊了啊 :):):):)
回复
6楼
温度低是原因 提高MLSS和HRT
回复
7楼
温度太低了,可用专门的硝化菌可解决问题,他的温度在6度以上就有效果。
回复
8楼
jfw8848 发表于 2014-5-4 18:41 温度太低了,可用专门的硝化菌可解决问题,他的温度在6度以上就有效果。加药多点问题解决啊了啊
回复